합성고분자계 시트방수
1. 합성고분자계 시트방수 개요
1) 합성고무계, 합성수지계, 고무화 아스팔트계의 시트를 접착제로 바탕면에 부착
2) 합성고분자 시트 또는 시트방수는 차수성이 우수하다.
3) 겹침 이음 부분의 시공 시에는 세심한 주의가 필요함
4) 지하철공사 건축물의 지하방수공법으로 널리 사용됨
시트방수의 재료
시트재 성능 : 주재의 성질, 배합재의 종류, 비율에 따라 유동적 변화, 방수재의 신장률, 인장강도, 견 고성, 내후성, 내열성, 열팽창성 등을 고려하여 선정 한다.
1) 시트방수재 재료의 접착제
합성고무계 또는 합성수지계 프라이머 및 시트의 품질을 저하시키지 않는 것
2) 시트방수재 재료의 프라이머
솔 또는 뿜칠기로 도포, 건조시간 20℃ ±3℃에서 3시간 이내인 것을 사용
3) 접착용 테이프
방수재 접착 후 모서리의 수밀을 확보하고 충분한 접착력이 있는 것
4) 실링재
코킹 건(Caulking gun)이나 주걱으로 시공하고 방수재 접착부 수밀을 확보할 수 있는 것
5) 신축 줄눈제
누름층의 줄눈시공에 적합하고 누름층 등을 열화시키지 않는 것
6) 마감도료
솔, 뿜칠기로 도포하는데 지장이 없고 방수층과 충분히 접착하며 양호한 탄성도막을 형성한다.
시공
1) 바탕처리
바탕은 요철이 없도록 쇠흙손으로 마무리하고 충분히 건조시킨다. 모서리는 30mm 이상 면접기 를 한다.
2) 프라이머 도포
프라이머는 접착제와 동질의 재료를 녹여서 사용한다.
3) 시트 접착
시트방수재 접착방법으로는 전면접착 / 줄눈접착 / 들뜬 접착방법이 있다. 시트 상호간의 이음부 의 겹침이음폭은 50mm 이상 맞댄이음은 100mm이상으로 하며, 시트가 두껍거나 겹쳐 접착하는 경우 빈틈으로 누수의 위험이 높아지므로 시트재에 경사를 두거나 실링재 또는 고무테이프를 변 용하여 보강한다.
6) 보호층 바름
보행용 방수층은 보행지에 경량 콘크리트나 보호모르타르 또는 보도 블록 등을 시공한다. 비보행 방수층은 대기 중에 노출시키는 노출형과 가볍게 모르타르층으로 방수층만 보호하는 비노출형이 있다.
옥상 아스팔트 방수층 구조