R형 수신기의 많은 기능중 홀딩 / 자동복구 기능과 축적기능에 대해서 알아보겠습니다.
#소방안전관리자는 #소방수신기를 운용하는 중에 다양한 이유로 위 기능들을 선택해서 사용 합니다.
그러나, 수신기에 여러가지 설비들이 복잡하게 연동되어 있기 때문에 이런 여러가지 기능들을 마음 편하게 시험해 보지 못하는 형편입니다.
수신기가 다소 복잡하기도 하고, 제조사에서 제공한 매뉴얼 설명이 다소 어렵거나 너무 단편적이도 합니다.
아래 설명에 잘 읽어 보시고 이런 기능들을 현장의 형편에 맞게 선택해서 설정하시기 바랍니다.
회로차단기능은 링크를 참고해 주세요.
https://blog.naver.com/fl22/221828735407
R형 수신기 회로차단 기능 [N-Mux U]
#R형수신기 #회로차단기능 #동방전자산업 #타이코코리아 #TycoKorea #존슨콘트롤즈 #JonsonControls #...
blog.naver.com
1. 홀딩 / 자동복구 기능에 대해
1) 홀딩 / 자동복구 기능은 화재신호 입력과 관련이 있습니다.
화재신호 입력은 ① 발신기, ② 일반감지기, ③ 아날로그감지기, ④ 수계소화설비 압력스위치(알람밸브 등), ⑤ 가스계소화설비 방출표시등(압력스위치)이 동작했을때 입력됩니다.
2) 이때 현장에서는 화재신호가 잠시 입력되었다가 사라지는 경우가 종종 있습니다.
① 아날로그 감지기가 순간 연기농도가 높아졌다가 다시 낮아졌을때,
② 알람밸브 압력스위치가 순간적으로 붙었다가 다시 떨어졌을때 등등 입니다.
이럴 경우에 입력되었다가 사라진 현장의 화재신호를 수신기에 계속 남길 것인가? 아니면 현장과 동일하게 사라지게 할것인가? 를 선택하면 됩니다.
3) 순간적으로 입력되는 화재신호를 일일이 확인한 후 각각의 신호에 대해 조치를 해야 하는 현장이라면 홀딩상태로 관리할 것이고, 그렇지 않다면 자동복구 상태로 관리하시면 됩니다.
4) 참고사항
① 홀딩상태에서 화재신호는 수신기를 복구해야만 원상태로 됩니다.
② 설비작동신호(방화문, 방화셔터, 댐퍼 등)는 홀딩되지 않습니다.
③ 일반감지기는 기본적으로 처음 동작했을 때 감지기 자체가 홀딩되어있고, 현장에서 감지기를 떼면 수신기 화재신호는 복구되지만, 수신기가 홀딩상태라면 수신기를 복구해야만 원상태로 됩니다.
④ 수신기 기종에 따라 지구경종출력에도 홀딩 / 자동복구 기능이 있는 경우가 있습니다.
5) 홀딩 / 자동복구 기능 설정방법
① 수신기 홈화면 우측 하단의 에서 메인메뉴를 선택합니다.
② 프로그램 설정 메뉴중 System Setup 을 선택합니다.
③ 홀딩 / 자동복구 기능을 선택하는 버튼을 누릅니다.
④ 홀딩 기능이 설정되었다는 메세지가 나옵니다.
⑤ 변경된 설정을 적용하려면 수신기를 복구해야 합니다.
2. 축적기능에 대해
1) 축적기능 또한 화재신호 입력과 관련이 있습니다.
2) 빈번하고 순간적인 화재신호 입력에 대해 시간적인 Delay 를 설정하는 것입니다.
3) 축적시간 선택
① 비축적 - 화재신호 입력시 즉시 화재 표시
② 30초 ~ 60초 (10초 단위) - 화재신호가 설정시간 동안 계속 입력된 경우 화재 표시
4) 변경된 설정을 적용하려면 수신기를 복구해야 합니다.
5) 축적중인 상태에서 수신기는,
① 홈화면에 "축적중"임을 표시합니다.
② 축적중에는 주경종만 울리고 지구경종, 기타 설비 연동출력은 없습니다.