2011년 05월 11일 : 오전비 오후 거푸집 레벨확인
2011년 05월 12일 : 오전비 오후 오하수 배관
2011년 05월 13일 : 배관 마무리 및 철근배근시작
2011년 05월 14일 : 철근배근 마무리
2011년 05월 15일 : 별체 거푸집조립 및 거푸집보강
2011년 05월 16일 : 기초 레미콘 타설
이번에는 철근배근내용은 말씀드리겠습니다
철근배근시에는 경험이 많은신 추선배님께서 오셔서 많은도움을 주셨습니다
먼저 이번공사에사용하려고 당진에서 사온자재들입니다 일부는 쓰고 일부는 못쓰고 했습니다
역시 시행착오입니다
1번: 벽돌대신 받칠려고 사용 스페이서입니다 5전7전짜리를 사왔는데 7전(1전 = 10mm)길이로 받침폭이
넘 작아서 철근을 잘못받쳐서 받침스페이서는 시멘트벽돌과 혼합하여 사용했습니다
7전10전짜리를 사왔어야하는데 바닥면이 콘크리트 바닥처럼 평평하면 별 무리없지만 자갈을 깐바닥에는
역시 받침폭이 좀 넓어야 철근이 안정감이 있는듯합니다
2번: 거푸집과 철근간격을 유지시켜주는 스페이서입니다 5cm간격을 유지하는놈으로 사왔습니다
3번: 내벽 레벨을 맞추기위해 사온 레벨봉인데 역시 사용을 못했습니다(슬라브용밖에 없어서 변형시켜
사용하면 될까싶어 사왔는데 이역시 콘크리크 바닥면 에 고정시키는놈이라 사용을 안했습니다)
4번: 줄기초부분 유로폼의 간격을 유지시켜주고 잡아주는 프렛타이입니다 300mm 간격에 맞는것을
사왔습니다만 줄기초 부분 실제 유로폼 조립시에는 일부 먼저세운 유로폼이 약간 밀려서 300mm
간격을 못맞추어 실제는 사용을 못했습니다 (결국 레미콘 타설시 별체 내벽일부분이 간격이 좀
안맞는 사태가 발생했습니다)
이번에 철근배근시에 참조를 했던 건축기사 공부할때 메모해놓은 노트입니다
(제 글을 연재할때 일부소개를 할예정이었습니다만 역시 시간이없어서 소개못한부분은
이번 빈자리 선배님 집짓기 연재할때 틈틈히 소개를 해드릴예정입니다 )
슬라브와 기초 지중보를 연결할때 이 내용을 모티브로 구상했습니다
이제 철근배근을 시작합니다
줄기초 부분과 매트하단의 지중보 부분은 은 세로근은 1번사진처럼 밴딩해서 300mm 간격으로 배열하고
가로근은 200mm 간격으로 배열을 해서 만들었습니다
1번: 별체 줄기초와 매트 지중보부분에 세울 세로근은 벤딩기로 밴딩을 했습니다
2번: 세로근을 배열하고 안쪽으로 8m철근을 넣어서 가로근을 200mm 간격으로 배근하였습니다
3번: 매트 지중보부분 철근을 배근한 모습입니다
4번: 코너부분만나는 모습입니다
1번: 추선배님께서 열심해 배근을 해주십니다 역시 경험이 많으셔서 일이 빨리 진행됩니다
뒤쪽에서 아홉송이님이 열심이 보조해주십니다 바라보시네요.....
2번: 철근배근하기전에 비닐을깔았습니다만 바람이 넘 심하게 불어 철근으로 날라가지않게 덮었습니다
비닐은 저의경우 0.08mm 두겹을 깔았습니다만 빈자리선배님이 0.5m 비닐을 사다놓으셨습니다 헉
.......
3번: 지중보에들어갈 철근을 벤딩해놓은 모습입니다 하루종일 별땅아씨 부군되시는 강선배님이 벤딩해
주셨습니다 ㅋ
4번: 별체 줄기초 부분도 역시 같은 방식으로 배근하였습니다
1번: 벽체끼리 만나는부분입니다
2번: 철근배근하면서 미리 스페이서를 끼워서 피복두께를 맞추어놓았습니다
3번: 별체 화장실과 현관부분은 배근을 먼저하고 나중에 거푸집을 안쪽으로 다시 세울예정입니다
4번: 코너부분 교차부분입니다 나중에 후크배근으로 별도로 한번더 보강해줄예정입니다
지중보/줄기초부분의 배근이 완료되어서 이제 본체 매트부분을 배근합니다
본체 매트부분은 D13@200 으로 단배근으로 배근합니다
지중보부분이 없었더라면 복배근방식도 고려를 해보았을텐데 사방 지붕보부분이 역시 부동침하에의한
변형부분을 잡아주리라 생각되어 단배근으로 배근하였습니다
1번: 다만 매트철근을 배근할때에는 위에서도 언급드렸다시피 정착길이를 고려해서 끝단부에 약 52CM
정도를 구부려서 장착해주었습니다
다만 매트기초부분의 가로 세로 길이가 8M * 14M 라 양쪽을 모두 구부리지못하고 한쪽씩 겹쳐이어야
철근로스부분을 고려해서 400mm에 한개씩 정착을 해주었습니다
2번: 매트철근을 배근한모습입니다
3번~4번: 매트철근을 정착길이만큼 배근해준모습입니다
장착길이는 아래사진처럼 최상층의 보/슬라브 장착길이를 적용해서 장착하였습니다
철근 배근한 각종 치수입니다
1번: 거푸집과 철근사이의 피복두께는 모두 50mm를 적용했습니다
2번: 보부분 세로근 간격은 300mm로 적용
3번: 매트부분은 250mm로 콘크리크 타설을 할예정으로 철근위로 150mm정도 타설됩니다
4번: 매트철근의 간격은 각 200mm간격입니다
5번: 매트 하단의 피복두께는 대략 7cm정도~10cm로 맞추었습니다
6번: 매트철근의 이음길이는 역시 40d를 적용해서 철근이음을 했고 역시 반수이상을 한곳에서
겹치지않는다는 원칙으로 한개씩 엇갈려서 이음방식을 택했습니다
아래는 철근이음의 원칙입니다
매트부분 8m 부분은 긴철근을 구부려서 배근하기에 애매한 부분이 있어 일단 8m철근을 배근하고
양쪽모자라는 부분은 별도로 철근을 밴딩해서 연결해 주었습니다
1번: 본체8m 부분 연결용 철근을 밴딩해놓은 모습입니다
2번: 매트 8m 세로근을 양쪽으로 연결하면 사잔처럼 지중보에 온전히 연결이 안되어서
일단 지중보에 한쪽을 연결하고
3번: 보강철근으로 장착길이를 고려해서 역시 400mm 간격으로 매트철근과 연결해서 지중보에 장착을
해주었습니다
4번: 보강철근을 배근한모습입니다
이번 빈자리선배님 기초에는 기초앵커외어 내진철물인 y매쓰를 적용해보았습니다 다만 각 코너부위
에 2개씩만 적용하고 중간부분에는 생략을 하였습니다
1번: y매쓰입니다
2번: 코너부위에서 약 600mm 간격에 적용했습니다 (300mm 부위에 앵커볼트를 심을 예정이라 600mm
위치에 적용했습니다)
3번~4번: 기초에 심을 L앵커입니다 직경16mm에 전체 300mm 짜리로 콘크리트에 약 200mm 정도깊이로
심을예정입니다
기초철근배근후에 각 보강한 부분입니다
1번: 코너부분에도 ㄱ자 철근을 밴딩해서 보강해주고
2번/4번: 지중보와 매트부분 보강
3번: 매트와 줄기초부분 만나는부분은 철근을 상부에 한번더 보강해주었습니다
별체구들방 줄기초부분을 배근완료한 모습입니다
별체 구들방 부분 줄기초부분을 배근한 모습입니다 안쪽으로 다시 거푸집을 댈예정입니다
철근배근을 완료한 모습입니다
지중보부분 세로근이 좀 남아있었는데 이부다 선배님께서 헌치보쪽에 보강하자는 아이디어를 내어주셔서
중간중간 보강을 해주었습니다
1번: 화장실 다운턱도 이번에는 만들어서 짜주었습니다 다만 벽체부분에 꼭 맞게 짜지않고 안쪽으로
좀 작게 만들었습니다 아무래도 벽체부분에 꼭맞게 짜면 그부분만끔 콘크리트 두께가 얇아지므로
일단 좀 벽체부분을 넓게하기위해 다운턱은 좀 작은 사이즈로 만들었습니다 나중에 실내배관할때
일부 는 좀 깨서 배관을 할예정입니다
2번: 비닐하우스안쪽 절반부분도 선배님께서 작업실로 활용한다해서 와이어매쓰을 깔고 타설준비를
했습니다
3번~4번: 이리저리 거푸집을 보강한 모습입니다
타설전까지 끊임없이 보강작업을 했습니다만 그래도 일부 약간밀린곳이 생기네요 흑....
이제 레미콘 타설준비가 되었습니다
이번 철근배근시에는추선배님께서오셔서 이것저건 많은 조언을 주시고 봉사를 해주신것에 다시한번
감사의 말씀을 드립니다