Q&A 게시판 QnA게시판에 고구마만... Q)요즘 신형 소방수신기에 대해서
전기기사로 추천 0 조회 59 16.09.11 01:33 댓글 12
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 작성자 16.09.11 08:01

    첫댓글 소방법이 수신기에서 주펌프 OFF조작이 안되게
    바뀌었다?? 이게 무슨 해괴망측한 소리인가
    해깔리게 하는 잡소리인가 참 궁금합니다
    그럼 구형 수신기들도 OFF조작 다 금지시켜야
    하는건데...?
    아무리 스프링쿨러공급을 주펌프라인에
    연결을 했다고 해도 도무지 이해가 안가서
    질문드려봅니다. 선배동료분들 도움 부탁드립니다

  • 작성자 16.09.11 08:06

    만약에 그렇다면,
    소방주폄프는 로칼 제어반에서만 자동/수동조작이
    된다는 것인데...
    자동일때는 가압되면 챔버압력센서로만 오로지
    동작하게 되는 것이겠군요
    얼마전 소방안전교육 받았는데
    그와관련 아무소리도 못들었는데 음

  • 작성자 16.09.17 09:41

    으음, 이부분은 R수신기에서 동작/정지는 종전대로
    가능하되 소방주펌프가 토출측 챔버의 압력감지기에
    의해 자동 ON/OFF하던 기능을 없앤 것으로
    확인이 되네요.
    그게 왜 그렇게 되었는지는 정확히는 잘 모르겠지만
    압력감지기의 오조작설정으로 인한 문제, 용량이 큰
    주펌프의 잦은 ON/OFF반복으로 인한 헌팅발생 문제가
    원인으로 지적된 듯 합니다.
    이게 맞다면...
    압력 감지기가 하이/로우 두개로
    로우감지에서 스타트, 하이감지에서 스톱
    이걸 충분히 활용하면 가능할듯 한데...
    아마도 실제 화재현장에서 소화수 분사가
    이뤄질때의 상황이 고려된듯 합니다
    즉, 소방주펌프는 정기검사 이외에는
    실제 화재시에만 가동한다는 상황 고려를

  • 작성자 16.09.17 09:49

    해볼때 소화수 방출시 주펌프가 헌팅으로
    ON/OFF반복시 분사 호스말단에서 문제가
    될수 있겠지요.
    따라서 이런 고려로 장비운용이 챔버압력 제외하고
    가동된다면...
    임시 시운전이나 또 실제 화재후 복귀시
    반드시 소방주펌프는 관리자 확인에 의해
    인위적 스톱을 해줘야만 할 것입니다
    스톱이 안되고 방출수 밸브만 잠그면
    초과하는 압력이 주어질때 배관 등에
    손상이 바로 가겠지요
    이것이 관리포인트가 아닐까 결론해봅니다

  • 16.09.17 12:51

    압력챔버에 설치된 압력스위치PS를 없앤다는 것은 다른 방법이 없는 한 있을 수 없는 일입니다.
    시퀀스는, 소화전밸브 개방(소화수 분사)-압력챔버PS저압감지-수신기PS릴레이 동작 및 소화전MCC로 기동명령-소화전펌프 기동(수신기로 기동확인 신호 송출)

  • 16.09.17 12:59

    @전기기사로 내가 아래에서 언급한 주 또는 예비펌프의 자동기동 수동정지(자기유지) 시스템에서는
    일단 기동이 되면 로컬에서 소화전 밸브를 폐쇄시켜서 압력챔버의 PS가 정지점에 도달해도
    수동정지 신호가 발생하기 전까지는 펌프는 계속 돌아가는데,
    그럼 압력이 계속 증가하여 펌프에 손상이 가지 않을까하는 염려가 있을 수 있습니다만, 이런 우려를 불식시키기 위해 일종의 안전변인 릴리프 밸브를 설치하는 것입니다.

  • 16.09.17 12:43

    진짜로 소방법이 바뀌었는지는 확인해야 할 사항이고요.
    R형수신기에도 소방관련 펌프들을 자동/수동(준자동에 속함)/정지 시키는 기능이 존재합니다.
    정지가 없는 R형수신기는 화재진압 후 화재복구 버튼을 눌러주면 복구가 됩니다.
    또는 기계실 소방MCC판넬에서 셀렉터스위치를 정지 또는 로컬(수동)으로 절체시키면 됩니다.
    엔진펌프가 작동하였을 경우에는 엔진펌프 제어반에서 셀렉터스위치를 정지 위치로 해야 합니다.

  • 16.09.17 12:37

    주펌프 및 예비펌프는 자동(PS)기동 수동정지 (자기유지)개념이고, 보조(충압)펌프는 자동(PS)기동 자동(PS)정지 개념입니다. 참조-> http://blog.daum.net/stride/16518709
    단, 주펌프 및 예비펌프 측 릴리프밸브의 셋팅압력은 체절압력 이하로 정합니다.
    자기유지 기능은 수신반 또는 MCC 중 한 곳에서만 실행되어야 하며 중복되지 아니하게 해야 하는데,
    제작과정에서 이미 수신반에 당해 기능이 존재하므로 그대로 사용하면 됩니다.

  • 작성자 16.09.17 14:05

    흑흑흑 고맙습니다
    인터넷 자료가 많지 않아서
    주변 질문했더니 답이 제각각이라
    시원한 답변, 싹 정리가 되네요
    넘 고맙습니다
    남은 휴무시간도 행복하십시요

  • 작성자 16.09.24 21:30

    간단한 사족을 달아봅니다
    보다 최근 준공한 건물에 대부분 적용되어
    있을 것으로 봅니다
    아래와 같습니다

    소방주펌프는 압력챔버의 스타트 즉, 압력저하 접점이
    수신기로 입력이 되면 가동이 되는데,
    일단 가동후 스톱은 두가지로 나뉩니다

    1)수신기에서 스톱기능이 없는 경우
    기계실로 가야 합니다
    수동정지로 정지시킬 수 밖에 없습니다
    제가 보는 곳이 이 상태입니다
    소방주펌프가 가동이 되어 리스크 한번 먹었습니다

    2)수신기에서 스톱기능이 있는 경우
    여차저차 법을 손보는 과정에서 이 기능은
    없애지 않는 것으로 복귀되었다고 합니다
    따라서 소방주펌프가 가동된후에는 목적달성후에
    반드시 매뉴얼로 수신기에서 OFF시켜야
    합니다

  • 작성자 16.10.03 04:52

    따라서 결론은 최근 설치되고 정확히 감리를 받은
    소방설비의 소방주폄프는
    일단 가동은 챔버압력저하로 자동스타트 되나
    정지는 하이프레스 입력으로 되지 않습니다
    소방주펌프를 수신기에서 스톱시켜야만
    정지합니다.
    챔버 하이프레스 신호가 수신기로 입력되어도
    그것에 의해 정지되지 않습니다
    이점 참고하시길...
    또한 저희와 같은 법개정 과도기적으로
    수신기에서 소방주펌프 스톱기능이 빠진경우
    소방MCC가서 OFF시켜줘야 합니다
    잊지마세요

    소방주펌프 MCC의 시퀀스에서 정지접점을
    두가닥 선으로 인출하여 소방판넬로
    배선해주고 기능을 셋업하여
    수신기에세 OFF가능하도록 해주어야 하는데
    소방설비협력사들 협조가...
    참고..

  • 작성자 16.10.03 04:49

    @전기기사로
    이런 개같은 경우가...ㅠㅠ
    업체들 협력이 여의치 않습니다
    소방법 주무르는 인간님들
    좀 잘하세요 햇갈리게 하지말고...

    여튼 우리 고생하시는 설비관리 동료여러분께서는
    보다 새로운 건물일 경우,
    소방수 배출이 이루어지고나면
    소방주펌프 스톱후, 기계실 가셔서 꼭
    주펌프 OFF 확인하시길...
    아님 배관이 터지거나 주펌프 계속 돌아가서
    박살납니다
    아니 날 수가 있습니다