잡동산이정보 스크랩 차단기용량계산법
우림 추천 0 조회 4,949 18.09.16 21:40 댓글 0
게시글 본문내용
비교값

** 1 [KW]=1000[W] **



# 1. 380[V]3상일때 (1[KW] = 1.5[A]



# 2. 220[V]3상일때 (1[KW] = 2.6[A]



# 3. 220[V]단상일때 (1[KW] = 4.55[A]

-----------------------------------------------------------------------

>> 산출 공식 <<

1.5[A] X [KW](분기에 사용되는 총전기용량) X 1.25(차단기트립허용치)=?[A]



예)

건물에 사용되는 총 전기용량이 380[V]3상4선식 100[KW]라고 가정했을때....



1.5[A] X 100[KW] X 1.25 = 187.5[A]이므로...



200[A]차단기를 사용하시면되는것이지요.

 