• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
한국화재연구소
 
 
 
 

최근 댓글 보기

 
최신 댓글이 없습니다.
 
카페 게시글
질문&답변 비상용승강기승강장 방화셔터
믿을량 추천 0 조회 1,430 11.05.03 10:10 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 11.05.04 14:38

    첫댓글 (1) 비상용승강기 승강장을 방화셔터로 구획하는 경우가 가끔있는데 ... 법적으로 문제가 없다하더라도 기능적으로 많은 문제점(제연구역의 밀폐기능 약화, 2단강하로 인한 시간지연으로 연기유입, 방화구획벽체성능 부족 등)이 예상되므로 바람직한 방법이 아니라고 판단됩니다.
    (2) 방화도어로 설치할 경우 승강장 구획을 하지 않아도 됩니다만 현재의 방화도어가 충분히 연기의 유입을 차단할 수 있는 방연기능이 검증되지 않는한 문제가 될 것입니다. 승강장면적 확보는 비상용승강기 승강장의 경우에만 해당됩니다.
    (3) 비상용승강기승강장은 반드시 구획되어야 하므로 패스 ~
    (4) ?
    (5) 설치한다면 방화셔터의 누설특성을 알아야 풍량

  • 11.05.04 14:39

    (5) 계속 ~ 을 계산할수 있으므로, 시험성적서의 누설시험을 참조하여 누설면적을 추정하여~
    (6) 가능하면 못하도록 하는것이 ~

  • 작성자 11.05.07 15:31

    명쾌한 답변 감사 드립니다.

  • 11.05.17 14:37

    비상용승강기 승강장은 내화구조의 바닥과 벽으로 구획되어야 하며 출입문은 갑종방화문을 설치 하여야 합니다.
    승강장이 제연가압을 하는곳인데 비상시 전층에 방화셔터가 내려오나요...건축에서 비상용승강장을 방화셔터로 계획을 했었다면 구조와 성능에 대한 문제점이 제기 되었어야 하는 부분이라고 생각합니다
    비상용승강기 법령에 준하지 못한거 같아요

최신목록