과년도 3권 풀다가 모르겠어서 올립니다.
어떤건 36.6LI 이고 어떨땐 30.8LI 17.8LI 쓰는데
어떤경우에 바뀌는지 모르겠습니다. 알료 주세요 ㅠㅠㅠ
첫댓글 단상 3선식,3상 4선식이 전압강하 e=IR에 의해 17.8 이고요.단상2선식 전압강하 e=2IR에 의해서 2e이므로 2*17.8=35.6이고요3상3선식 전압강하 e=루트3IR에 의해 루트3*17.8=30.8 입니다.단상 3상3선식 전압강하 다 상전압기준입니다. 정규반 강의 들으면 다 나오는데요;;;
3상3선식(3선) 17.8x루트3단상 2선식 (2선) 17.8x2그외 17.8전 이렇게 암기했네요
첫댓글 단상 3선식,3상 4선식이 전압강하 e=IR에 의해 17.8 이고요.
단상2선식 전압강하 e=2IR에 의해서 2e이므로 2*17.8=35.6이고요
3상3선식 전압강하 e=루트3IR에 의해 루트3*17.8=30.8 입니다.
단상 3상3선식 전압강하 다 상전압기준입니다. 정규반 강의 들으면 다 나오는데요;;;
3상3선식(3선) 17.8x루트3
단상 2선식 (2선) 17.8x2
그외 17.8
전 이렇게 암기했네요