ㅣ전ㅣ실무현장▒이야기 선배님 질문좀 하겠습니다.절연저항에대해서
김민규 추천 0 조회 309 06.07.29 12:28 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 06.07.29 23:07

    첫댓글 당연히 그렇게 나옵니다. 메인차단기만 내리면 밑에 회로는 다 돌아서 절연을 측정하게 되므로..젤나쁜 쪽 절연이 메가에 나옵니다. 2차측차단기를 off시켜야만 자기가 원하는 전로의 절연을 측정할수 있습니다. 뭐 접지 찾을때 0만 나오면 됩니다. 예전에 일할때는 차단기 덮을때 볼트조이는곳을 주로 이용하였죠..^^ ㅋㅋㅋ

  • 06.07.30 19:17

    접지값나오는데 찾아서 접지선 얇은거라도 깔아주세요..나중을 위해서라도 그게 나아요

  • 06.08.07 21:07

    메인차단기와 부하차단기를 내리고 측정시에는 2가지를 측정할수가 있습니다. 1. 메인2차측과 부하차단기1차까지 절연저항 2. 부하차단기 2차측 절연저항. 하지만 메인을 내리고 측정시에는 차단기의 2차측 어디를 측정하던지 간에 부하차단기 2차측 부하의 절연저항값이 측정되겠죠.