제가오늘 회사에서 절연저항측정을 하였습니다.그런데 궁금한점이있어서 질문드립니다.
만약 메인이60A이라면 부하차단기가 20A라고하면 메인만내리고 절연측정할때와
부하차단기를 내려서 측정하였을때 다른 값이 나오게되더라구요
그리고 접지를 찾을때 0이나면 그것을 접지로 써도되는지
판넬에 접지도 없고 별로 나온곳도 없어서 EARTH찍는게 좀어렵더라구요
많은 조언과 정보좀주십시요 비오는날 비피해없으시길빌께요^^좋은하루되세요
첫댓글 당연히 그렇게 나옵니다. 메인차단기만 내리면 밑에 회로는 다 돌아서 절연을 측정하게 되므로..젤나쁜 쪽 절연이 메가에 나옵니다. 2차측차단기를 off시켜야만 자기가 원하는 전로의 절연을 측정할수 있습니다. 뭐 접지 찾을때 0만 나오면 됩니다. 예전에 일할때는 차단기 덮을때 볼트조이는곳을 주로 이용하였죠..^^ ㅋㅋㅋ
접지값나오는데 찾아서 접지선 얇은거라도 깔아주세요..나중을 위해서라도 그게 나아요
메인차단기와 부하차단기를 내리고 측정시에는 2가지를 측정할수가 있습니다. 1. 메인2차측과 부하차단기1차까지 절연저항 2. 부하차단기 2차측 절연저항. 하지만 메인을 내리고 측정시에는 차단기의 2차측 어디를 측정하던지 간에 부하차단기 2차측 부하의 절연저항값이 측정되겠죠.
첫댓글 당연히 그렇게 나옵니다. 메인차단기만 내리면 밑에 회로는 다 돌아서 절연을 측정하게 되므로..젤나쁜 쪽 절연이 메가에 나옵니다. 2차측차단기를 off시켜야만 자기가 원하는 전로의 절연을 측정할수 있습니다. 뭐 접지 찾을때 0만 나오면 됩니다. 예전에 일할때는 차단기 덮을때 볼트조이는곳을 주로 이용하였죠..^^ ㅋㅋㅋ
접지값나오는데 찾아서 접지선 얇은거라도 깔아주세요..나중을 위해서라도 그게 나아요
메인차단기와 부하차단기를 내리고 측정시에는 2가지를 측정할수가 있습니다. 1. 메인2차측과 부하차단기1차까지 절연저항 2. 부하차단기 2차측 절연저항. 하지만 메인을 내리고 측정시에는 차단기의 2차측 어디를 측정하던지 간에 부하차단기 2차측 부하의 절연저항값이 측정되겠죠.