첫댓글 마그네트 홀딩코일의 전원 공급선을 열동계전기 b접점을 경유해야 열동계전기가 작동하면마그네트가 떨어 지겠지요? 열동계전기 자체에서 전원을 차단하지는 않습니다. 열동계전기에서는 과전류가 흐르면보조접점(a, b) 만 동작합니다.
그렇군요 제가 혼동한것 같습니다 과부하시 열동계전기가 파손 되어서 사용불가 상태로 되어 마그네트만 작동하고 열동계전기가 파손되었으니 부하로 전원투입이 불가능 할줄 알았네요열동계전기를 단순히 일회용으로 생각한것 같습니다 결국은 b접점을 이용해야 가능하군요답변 감사합니다
첫댓글 마그네트 홀딩코일의 전원 공급선을 열동계전기 b접점을 경유해야 열동계전기가 작동하면
마그네트가 떨어 지겠지요?
열동계전기 자체에서 전원을 차단하지는 않습니다. 열동계전기에서는 과전류가 흐르면
보조접점(a, b) 만 동작합니다.
그렇군요 제가 혼동한것 같습니다 과부하시 열동계전기가 파손 되어서 사용불가 상태로 되어 마그네트만 작동하고 열동계전기가 파손되었으니 부하로 전원투입이 불가능 할줄 알았네요
열동계전기를 단순히 일회용으로 생각한것 같습니다 결국은 b접점을 이용해야 가능하군요
답변 감사합니다