
본 문제는 18년도 3회 154kV 수용가의 수전설비 단선 결선도입다.


(5)번 차단용량 구할시 정격전압이 필요하기 때문에 22.9kV가 아닌 25.8kV를 사용한 식을 확인할 수 있습니다.


다음 문제는 18년도 2회 어느 수전설비의 차단기 용량 선정 문제인데
여기서 차단용량을 구할 시
정격전압 = 공칭전압 X 1.2 / 1.1 공식을 사용하여
차단용량을 구했습니다.
질문 ) 첫번째 OCB 차단용량 구하는 문제 22.9를 22.9 X 1.2 / 1.1 공식을 사용하면 약 25가 나오는데 첫번째 문제의 차단용량을 구할시 25.8대신 25를 사용해도 되는지 궁급합니다.
많은 의견 부탁드립니다.
첫댓글 22.9>>25.8 .. 6600>> 7200 정해진값입니다..
암기하세요.
정해진값이 없는 전압사용시에만 1.2/1.1 하셔야합니다..
감사합니다