아래사진은 고압설비구성도인데질문1. 특고압설비 단선도와 다른가요?아니면 단순히 문제에서 zct를 첨부해라했을뿐 같은건가요?질문2. 두번째 사진에 보면 케이블헤드 방향이 반대로 돌아가 있는데 상관없는건가요?
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다 수변전 설비 결선도의 경우 고압과 특고압에 있어 전압의 크기와 3상 3선식, 혹은 3상 4선식등에 따라 달라집니다. zct는 일반적으로 3상 3선식 비접지 선로에 사용되는데, 고압이 3300, 6600v의 3상 3선식 선로를 주로 사용합니다. 케이블 헤드의 경우 일반적으로 아래로 향하는 그림으로 그려주시면 됩니다.
감사합니다
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다
수변전 설비 결선도의 경우
고압과 특고압에 있어 전압의 크기와 3상 3선식, 혹은 3상 4선식등에 따라 달라집니다.
zct는 일반적으로 3상 3선식 비접지 선로에 사용되는데,
고압이 3300, 6600v의 3상 3선식 선로를 주로 사용합니다.
케이블 헤드의 경우 일반적으로 아래로 향하는 그림으로 그려주시면 됩니다.
감사합니다