건축설비(산업)기사 실기 문제복원 결로 판정문제
빅브라 추천 0 조회 370 24.11.02 14:26 댓글 12
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 24.11.02 14:28

    첫댓글 6.31도 나왔어요 열관류율이 3.13

  • 24.11.02 14:59

    3.11 아닌가요

  • 24.11.02 15:01

    @metaor 실내 8 실외 20 콘트리트 0.15/1.2 몰탈 0.03/1.4

  • 24.11.02 15:02

    @metaor 그림에 몰탈이 양쪽 두개요

  • 24.11.02 15:21

    @라피에르 네 20mm 10mm 합 30mm

  • 24.11.02 15:30

    @metaor 저는 이렇게 했는데 3.12가 나오네요ㅠㅠ
    3.12 인지 3.13인지 가물가물

  • 24.11.02 15:34

    @라피에르 아전 계산기에서 바로 -1승 눌러버려서 소숫점차이는 계산과정만 맞으면 정답 처리 될겁니다

  • 24.11.02 16:36

    결로발생이 정답 입니다

  • 24.11.02 16:50

    3.11이구요 온도6.몇도입니다

  • 24.11.02 17:28

    3.11, Ts 6.39 결로 발생으로 계산 했습니다.

  • 작성자 24.11.02 20:20

    3.11로 기억되네요

  • 24.11.02 21:49

    K=3.11 나오고 벽면온도 6.39인가 나와서 결로 발생
    으로 적었습니다.