결로 발생이 마지요?
노점10도. 실내측 벽면온도 7.xx도.
몰타르-콘리트-몰타르 벽
첫댓글 6.31도 나왔어요 열관류율이 3.13
3.11 아닌가요
@metaor 실내 8 실외 20 콘트리트 0.15/1.2 몰탈 0.03/1.4
@metaor 그림에 몰탈이 양쪽 두개요
@라피에르 네 20mm 10mm 합 30mm
@metaor 저는 이렇게 했는데 3.12가 나오네요ㅠㅠ3.12 인지 3.13인지 가물가물
@라피에르 아전 계산기에서 바로 -1승 눌러버려서 소숫점차이는 계산과정만 맞으면 정답 처리 될겁니다
결로발생이 정답 입니다
3.11이구요 온도6.몇도입니다
3.11, Ts 6.39 결로 발생으로 계산 했습니다.
3.11로 기억되네요
K=3.11 나오고 벽면온도 6.39인가 나와서 결로 발생으로 적었습니다.
첫댓글 6.31도 나왔어요 열관류율이 3.13
3.11 아닌가요
@metaor 실내 8 실외 20 콘트리트 0.15/1.2 몰탈 0.03/1.4
@metaor 그림에 몰탈이 양쪽 두개요
@라피에르 네 20mm 10mm 합 30mm
@metaor 저는 이렇게 했는데 3.12가 나오네요ㅠㅠ
3.12 인지 3.13인지 가물가물
@라피에르 아전 계산기에서 바로 -1승 눌러버려서 소숫점차이는 계산과정만 맞으면 정답 처리 될겁니다
결로발생이 정답 입니다
3.11이구요 온도6.몇도입니다
3.11, Ts 6.39 결로 발생으로 계산 했습니다.
3.11로 기억되네요
K=3.11 나오고 벽면온도 6.39인가 나와서 결로 발생
으로 적었습니다.