★ 검침업무
1. 120층 천장슬라브 매입배관 완(19일 토 자체검측)
- 118층부터 내/외주부 구분없이 표기 함
2. 접지공사 검특
* 구간 : 109~111층 커튼월 접지공사
* 결과 : 적합
- 타워호이스트 구간 제외
- 111층 북측 Notch부위 공사구간 제외(Notch 작업 후 재 확인 예정)
★ 인수검사
1.경관조명
* Cable TFR-CV 6SQ*3C GAON 2000M
* 방화실란트 CP-606 힐티 100EA
* PULL BOX 150*150*100 6구 200EA
2. GS네오텍
* 레지던스
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON BL 3000M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON YL 4500M
* 호텔
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON BK 7500M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON WH 9000M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON RD 7500M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON BL 6000M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON GN 9000M
- 450/750V HFIX 2.5SQ GAON YL 6000M
- 450/750V HFIX 6SQ GAON WH 600M
- 450/750V HFIX 6SQ GAON RD 600M
- 450/750V HFIX 4SQ GAON GN 600M
- 0.6/1KV F-CV 2.5SQ*3C GAON GK 1000M
- UTP CAT5 4P GOAN GY 4500M
- S/W BOX 44MM 현대배관 100EA
- 4각 박스 54MM 현대배관 2BOX
- 8각 박스 54MM 현대배관 6BOX