첫번째 두번째 사진이 한 문제입니다.첫 번째 문제에서는 표에있는 허용전류보다 작은 정격의 과전류 차단기로 바로 선정 하였는데마지막 문제에서는 2.75배를 해주는것이 이해가 안갑니다.간선보호용 과전류차단기 구할 때는 그냥 표의 허용전류 값보다 아래 정격을 쓰는것이고, 분기회로 과전류차단기 정격 구할 땐 표의값 허용전류에 3배 또는 2.5배를 해줘야하는건가요???
첫댓글 분기회로 2.75배 입니다1. 분기선 보호용 과전류 차단기1) 전동기전류가 50A 이하 : 3*전동기전류2) 전동기전류가 50A 초과 : 2.75 * 전동기전류2. 간선보호용 과전류 차단기1) 3 * 전동기전류 + 전등전열전류2) 2.5 * 간선의 허용 전류* 위의 1), 2) 항중 작은 값으로 선정
첫번째 문제에서는 그럼 왜 표에서 구한 허용전류값에 3을 안곱해주는건가용??
@선블리 아예 다른타입문제에요. 테이블스펙에선 테이블에서 찾으셔야쥬물어보신건3곱하고 2.75곱하고 1.1 1.25곱하는 그 타입문제에 (전동기 랑 전열기 포도처럼 나오는 그런거)쓰셔야해요
@샤피오넬 아..그렇구나ㅠㅠㅠ 감사해용...
첫댓글 분기회로 2.75배 입니다
1. 분기선 보호용 과전류 차단기
1) 전동기전류가 50A 이하 : 3*전동기전류
2) 전동기전류가 50A 초과 : 2.75 * 전동기전류
2. 간선보호용 과전류 차단기
1) 3 * 전동기전류 + 전등전열전류
2) 2.5 * 간선의 허용 전류
* 위의 1), 2) 항중 작은 값으로 선정
첫번째 문제에서는 그럼 왜 표에서 구한 허용전류값에 3을 안곱해주는건가용??
@선블리 아예 다른타입문제에요. 테이블스펙에선
테이블에서 찾으셔야쥬
물어보신건
3곱하고 2.75곱하고 1.1 1.25곱하는 그 타입문제에 (전동기 랑 전열기 포도처럼 나오는 그런거)쓰셔야해요
@샤피오넬 아..그렇구나ㅠㅠㅠ 감사해용...