주어진 표는 3상 380V 기준 3.8V 전압강하를 기준으로 했으니까 전압강하 1%문제에서는 3상 200V 전압강하 6V면 전압강하는 3%로 계산해야 하지 않을까요?
첫댓글 전혀 관계 없습니다. 표에 나와있는것만 보시면 되요
전선의 길이 = (선로길이*(부하전류/표의 전류))/(실제 전압강하/표의 전압강하) 이 식 사용하는 거에요.
당연히 표에 근거하죠.그런데 표는 380볼트 기준이구 주어진 문제는 200볼트인데 비례해서 적용해야하는거 아닌가 생각합니다
전압강하 e=전류*저항입니다.전압강하의 값은 공급전압과 관계없이. 부하전류와 전선굵기, 길이에 관계가 있습니다.따라서, 전선최대길이와 표를 이용하여 교재와 같이 풀이를 하셔야 합니다.
그렇지만,전압강하율이380볼트에서 3.8볼트면 1퍼200볼트에서 6볼트면 3펀데,전압강하 6볼트가 계산에서 고려가 안되어서 의문이 남아요.
비고에 전압강하 2퍼 3퍼인경우 전선의 길이가 2배 3배로 된다고 했으므로 표에 주어진 자료는 380에 3.8 전압강하이고문제는 200볼트에 6볼트 전압강하니까 전선의 길이가 3배 늘어나야 되고 전류1암페어 기준으로 110×136.41÷3=5001.7전선의 굵기는 25스퀘어가 되어야합니다.
첫댓글 전혀 관계 없습니다. 표에 나와있는것만 보시면 되요
전선의 길이 =
(선로길이*(부하전류/표의 전류))/(실제 전압강하/표의 전압강하)
이 식 사용하는 거에요.
당연히 표에 근거하죠.
그런데 표는 380볼트 기준이구 주어진 문제는 200볼트인데 비례해서 적용해야하는거 아닌가 생각합니다
전압강하 e=전류*저항입니다.
전압강하의 값은 공급전압과 관계없이. 부하전류와 전선굵기, 길이에 관계가 있습니다.
따라서, 전선최대길이와 표를 이용하여 교재와 같이 풀이를 하셔야 합니다.
그렇지만,
전압강하율이
380볼트에서 3.8볼트면 1퍼
200볼트에서 6볼트면 3펀데,
전압강하 6볼트가 계산에서 고려가 안되어서 의문이 남아요.
비고에 전압강하 2퍼 3퍼인경우 전선의 길이가 2배 3배로 된다고 했으므로 표에 주어진 자료는 380에 3.8 전압강하이고
문제는 200볼트에 6볼트 전압강하니까 전선의 길이가 3배 늘어나야 되고
전류1암페어 기준으로 110×136.41÷3=5001.7
전선의 굵기는 25스퀘어가 되어야합니다.