절연저항 측정이 되나요?
첫댓글 저도 전기를 공부하기 전에는 저항이니 되지 않을까 생각했었습니다.테스터기는 일반적인 저항만 측정이 가능합니다.절연저항은 절연저항측정기(일명 메거)로 측정해야 합니다.일반적으로 가정용은 DC 500V 절연저항계로 측정 합니다.
메거는 DC가 아니라 AC 입니다 저압 AC 500V 고압 AC 1000V 원리는 500V 자리기준 건전지 1.5V AA 4개가 들어가며 내장된 인버터로 교류로 변환시킵니다
"절연저항의 측정원리"를 검색해 보시기 바랍니다.메거는 고압의 직류전압을 인가하여 절연저항을 측정 합니다.자세히 알아보면 내장된 건전지의 전압을 트랜지스터식 정전압회로에서 안정된 전원전압으로 하고 발진회로에서 교류전압으로 바꾼 후 다시 승압변압기에서 소요전압으로 승압하여 배전압 정류회로에서 직류전압으로 변환합니다.
바위섬님 적당히초보님 소중한답글 진심 감사드립니다궁금했었는데..이제 확실히 알았네요~^^;
저도요
메거는 DC 500V 인데 ......
첫댓글 저도 전기를 공부하기 전에는 저항이니 되지 않을까 생각했었습니다.
테스터기는 일반적인 저항만 측정이 가능합니다.
절연저항은 절연저항측정기(일명 메거)로 측정해야 합니다.
일반적으로 가정용은 DC 500V 절연저항계로 측정 합니다.
메거는 DC가 아니라 AC 입니다 저압 AC 500V 고압 AC 1000V
원리는 500V 자리기준 건전지 1.5V AA 4개가 들어가며 내장된 인버터로 교류로 변환시킵니다
"절연저항의 측정원리"를 검색해 보시기 바랍니다.
메거는 고압의 직류전압을 인가하여 절연저항을 측정 합니다.
자세히 알아보면 내장된 건전지의 전압을 트랜지스터식 정전압회로에서
안정된 전원전압으로 하고 발진회로에서 교류전압으로 바꾼 후 다시
승압변압기에서 소요전압으로 승압하여 배전압 정류회로에서 직류전압으로 변환합니다.
바위섬님 적당히초보님 소중한답글 진심 감사드립니다
궁금했었는데..이제 확실히 알았네요~^^;
저도요
메거는 DC 500V 인데 ......