• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
전기시설관리_정보공유
 
 
 
카페 게시글
Q&A 게시판 복합수신기 지구경종관련
바다사자 추천 0 조회 235 16.10.19 06:53 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.10.19 15:51

    첫댓글 이것은 시스템에 따라 다른데...
    사용하시는 R수신기가 해당지구의 중계기를 "격리"하는 기능이 있다면 격리후에는 감지기 오동작이라도 무시하게 됩니다.
    중계기 단위이므로(수신기에서는 중계가단위로만 파악이 됨. 중계기 어드레스) 중계기 설정항목이 있다면 거기서 하게 됩니다.
    하지만 장기간 격리하지는 마시고 그 원인을 파악하여 복구하여야 합니다. 유사시, 격리혹은 강제중지시켜놓고 화재가 나서 경종이
    안되었을 경우, 소방안전관리자 책임이 엄중하게 됩니다.
    따라서... 아무래도 소방설비는 외부업체에 계약하여 유지보수를 맏기심이 좋을 것입니다.(비화재경보등 자주발생 외 자체유지보수 어려움)
    참고요

  • 작성자 16.10.25 21:06

    감사합니다
    앞으로도 많으 지도편달바랍니다

  • 16.10.30 17:12

    R형과 P형은 시스템의 차이는 있지만 모두 같은 기능이 적용됩니다.
    지구경종은 첫 번째 화재신호 입력 시 수신반에서 지구경종 선택 스위치를 정지상태로 놓으면 또 다른 화재신호가 수신반에 입력되어도 지구경종 출력은 나가지 않습니다(선택스위치를 연동상태로 하기 전까지).
    반면에 주경종은 화재 입력 시마다 정지상태로 하여도 또 다른 화재신호가 입력될 때마다 또 다시 주경종 출력이 나갑니다.
    참고자료-> http://blog.daum.net/stride/16518827

최신목록