에너지관리기능장 실기 과년도 출제문제중
(예문사) 2009년 8월23일 시행 2번 문제입니다.
2.다음 도면은 온수온돌방의 배관(방영관)도이다. 유니언에서 유니언까지 총 연장길이는 몇 mm인가?
(단,방열관의 피치는 200mm이다)
해답) 3200*6+3.14*200/2*4+100*4=19200+1656=20856mm으로 나와있는데
밑줄친 4*100이 왜 추가로 더해지는지 이해가 안됩니다..
참고로 실기폄116페이지 문제중 21번
21.다음 그림은 온수온돌방의 배관도이다 물음에 답하시요.
1)방열관의 총길이는 얼마인가?
해답)1100*9+3.14*200/2*6+600+200*6=13584mm
or,1300*9+3.14*200/2*6=13584mm 입니다.
두문제를 비교하여 해답을 풀던중 이해가 안되오니 전자의 문제에 대한 설명좀 부탁드립니다.
첫댓글 도면첨부합니다. 참조하십시요.
감사합니다.벤딩부분이 4개입니다
참고하세요