|MCCB & Cable
300AT: 120sq
250AT: 95sq
200AT: 70sq
150AT: 50sq
100AT: 35sq
60AT: 25sq
|단락용량 산정
30AF: 2.5 kA
50AF: 14 kA
125 AF: 18kA
250 AF: 26kA
400 AF: 37kA
630 AF: 37kA
_______________________ 배수관
____ . ____ . ____ . ____ 급수관
__ __ __ __ __ __ __ __ 통기관
________|________ 나사이음
________||______ 플랜지형
_______________________ 천장.벽체매입
__ __ __ __ __ __ __ __ 바닥매입
____ _ ____ _ ____ _ ____ 천장노출
____ .. ____ .. ____ .. ____ 지중매설
================================ OCR세팅 ================================
SPEC 전압: 22.9KV/380V
변압기 용량 : 2,250KVA
CT비: 75/5
순시요소(INSTANTANEOUS)
정격전류(In)의 4배 이상시 정한시 동작으로 50ms(0.05초)에 동작(Trip)된다.
[계산]
CT 2차 정격전류의 4배인 20A (4.0×5(In) = 20A) 이상시 동작.
한시요소 (TIME DELAY)
변압기 용량 : 2,250KVA
CT비: 75/5
변압기 정격전류: 2,250 / (1.732×22.9) = 56.7A
※ CT 2차 정격 전류 계산
56.7 × (5/75) = 3.78A
정격전류는 3.78 ÷ 5 = 0.76 In
※한시전류의 설정 : 정격전류의 1.2배로 설정.
0.76In × 1.2 = 0.91In
[계산]
CT2차 정격전류의 0.91배인 4.55A(0.91×5(In) = 4.55A)이상 전류가 흐르면 강반한시(VI)로 동작,
타임 레버는 0.2 특성곡선으로 동작 된다.
※ T/L 값 0.2는 동작 시간이 아니라, 강반한시(VI) 특성곡선에 대한 동작시간이다.
|| 특성곡선의 의미
※ 정한시: 설정된 입력 전류크기에 상관없이, 일정시간 경과후 동작.
※ 반한시: 설정된 입력 전류크기에 따라 동작시간 결정, 전류크기에 따라 반비례 동작.