• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페 프로필 이미지
전기기사 한번에 합격하기
카페 가입하기
 
 
 
카페 게시글
[질문] 취업/실무 관련 분전함내 전압측정관련 질문입니다
실무에충실 추천 0 조회 297 18.03.30 15:00 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.03.30 15:10

    첫댓글 a상 흑
    b상청
    c상적
    중성선 백색회색
    이여서 삼상사선식에서
    청색 적색이 선간전압 이여서 380 v
    아래꺼가 상전압이라 220v

    인건가요???? 기사실기하다가 응용?해서생각해봤는뎈ㅋㅋㅋ 전기는 잘모르는 1인입니다 저도궁금해요!!

  • 작성자 18.03.30 17:08

    감사합니다ㅋ

  • 18.03.30 16:48

    첫번째측정은 상과상 선간전압
    두번째측정은 상전압측정
    선간전압과상전압차이
    루트3 ,즉1.732배차이납니다

  • 작성자 18.03.30 17:08

    감사합니다ㅋ

  • 18.03.30 17:08

    상당 220v 상과상을 찍으면 380 언저리나오고 상과 중성선은 220v
    상과접지도 220v 중성선과 접지는 전위차가 없기때문에 0

  • 작성자 18.03.30 17:08

    감사합니다ㅋ

  • 18.03.30 17:13

    @실무에충실 좀더 알려드리면 부하측 차단기에 1차측이 R, S, T 중하나와 N상이 들어간게 220V이고 또한 1차측에 R-S, S-T,
    R-T 이렇게 들어간것이 있으면 380V임

  • 18.04.07 15:31

    감사합니다

  • 18.05.13 15:20

    N상이라고 하는데 실제로는 N선이라고 하는게 맞습니다

최신목록