지역난방, 열원 중압온수.
열교환후 2차측에 온수공급, 급탕공급.
인당1일급탕량000L, 온수공급온도/환수온도=00도/00도.
1차 공급 중압온수=온도차, 압력 주어짐
총급탕 열량?
총온수열량?
1차 중압 온수 유량?.
1)인당 소요량× 세대수×동수 곱하면 총온수,급탕열량 산출 가능.단원환산
2)상기에서 구한 총온탕열량+급탕열량
과 1차측 공급 중압온수와 열평형식으로 계산가능.=mct.
첫댓글 1. 단위는 kw주어 졌어요
세대수를 곱하나요?
세대수 100대는 열량 계산과 무관연면적에 대한 m제곱당 난방손실 열량 급탕 취득 열량 으로 계산하는 걸로 알고 있읍니다 과년도 유사 문제 있어서참고 해서 저는 풀었읍니다3번은 리턴 이므로 난방 급탕 열량으로 유량 산출
기출 문제와 숫자도 같은걸로 기억 됩니다.
첫댓글 1. 단위는 kw주어 졌어요
세대수를 곱하나요?
세대수 100대는 열량 계산과 무관
연면적에 대한 m제곱당 난방손실 열량 급탕 취득 열량 으로 계산하는 걸로 알고 있읍니다 과년도 유사 문제 있어서
참고 해서 저는 풀었읍니다
3번은 리턴 이므로 난방 급탕 열량으로 유량 산출
기출 문제와 숫자도 같은걸로 기억 됩니다.