[실기] 다산교재 과년도 성능시험배관 관경 구할때
조영주 추천 0 조회 241 21.04.20 17:24 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.04.20 17:55

    첫댓글 옥내소화전설비와 옥외소화전설비의 유량계수는 0.99입니다.

    0.6597에 유량계수 0.99를 곱하면 대략 0.653이 나오게 됩니다.

    보통은 유량계수가 주어지지 않는 경우에는 0.6597을 적용합니다.

    그런데 옥내소화전설비와 옥외소화전설비에서 0.653으로 적용하여 계산해도 큰 문제는 없습니다.

  • 작성자 21.04.21 17:48

    감사합니다