성능시험배관 관경 구할때 0.6597*D2*루트10* p 아니였나요?
20년도 풀이는 0.653*D2*루트10*p 인데
0.6597과 0.653 차이가 뭘까요?
첫댓글 옥내소화전설비와 옥외소화전설비의 유량계수는 0.99입니다.0.6597에 유량계수 0.99를 곱하면 대략 0.653이 나오게 됩니다.보통은 유량계수가 주어지지 않는 경우에는 0.6597을 적용합니다.그런데 옥내소화전설비와 옥외소화전설비에서 0.653으로 적용하여 계산해도 큰 문제는 없습니다.
감사합니다
첫댓글 옥내소화전설비와 옥외소화전설비의 유량계수는 0.99입니다.
0.6597에 유량계수 0.99를 곱하면 대략 0.653이 나오게 됩니다.
보통은 유량계수가 주어지지 않는 경우에는 0.6597을 적용합니다.
그런데 옥내소화전설비와 옥외소화전설비에서 0.653으로 적용하여 계산해도 큰 문제는 없습니다.