긴급질문/도와주세요. SOS 엘이디 센서등 계속 켜지게 하려면?
서울김동현 추천 0 조회 1,216 20.08.14 05:06 댓글 14
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.08.14 06:16

    첫댓글 제작사별로 구성이 다르기 때문에 내부구성 사진을봐야 안전하게 설명드릴수있죠.
    통상은
    센서셑트를 제거하고
    전원 2선과 LED모둘 2선에 연결하면되지만
    모듈에 DC변환(즉. 아답타) 이 되었는지 확인이 필요함.
    전에제품들은 DC아답타를 별도 내장되여있습니다.

  • 작성자 20.08.15 04:18

    안녕하셔요?
    전기지식이 없어 님의 설명을 이해하기 어렵습니다.
    엘이디센서 등이 아니고
    일반전구를 사용하는 센서등이라면
    센서를 무시하고 전원을 바로 전구에 연결하여 스위치 달면 될것같은데요.

    엘이디 센서등이라서
    센서기능을 무시하고 전원을 바로 엘이디센서등 넣으면 기판이 타버릴것같은 생각입니다.

  • 20.08.14 06:23

    내부에설치 되어 센서부분을 일반묘둘 비센서 안정기로 바꾸시면 되거든요
    요즘은 제꺼아니면 호환이 잘 안되더라구요
    일반비센서 등은 만원 미만입니다

  • 작성자 20.08.15 04:26

    설명을 이해합니다

    엘이디 센서등 비센서 안정기는 어디서 팔며 구하려면 1개에 얼마정도 일까요?

    저의 질문은 엘이디 센서등 현재상태에서 기판에서 어떤 장치를 제거하거나 움직임을 감지하는 센서를 무시해서
    스위치를 설치해서 필요할때마다 스위치를 끄고 켜서 필요한 시간만큼 쓰고 싶습니다.

  • 20.08.15 04:29

    @서울김동현 기판 분해하셨으면 센서를 기냥쑈트 시켜두 되요
    단 켜고 끄는 SW는 별도로 달아서 쓰셔야 합니다

  • 작성자 20.08.15 05:17

    @서울 맥가이버 엘이디 센서등 기판을 열어보니 움직임을 감지하는 센서 기능이 있는데
    이것이 쑈트 시키라는 말씀같은데요
    교류 220v로 합선시켜 직류로 흐르는 센서기능을 죽여 버리라는 말씀같은데요
    요놈(움직임을 감지하는) 이 기판에 발3개를 내 딛고 있습니다.

    센서의 발3개 중 어떤놈과 어떤놈을 골라야 할까요?

    의문 한가지
    일반 전구220v를 사용하는 현관 센서등을 분해하여 센서기능이 뻰찌로 억지로 잡아당겨 빼버리고
    전원을 넣어 실험했는데 전깃불이 켜지더니만 시간이 흐르니 몇번이고 전깃불이 꺼져버립니다.

    엘이디 센서등은 8천원씩 주고 산거라 함부로 실험을 못하겠더라고요
    돈도 아까워서

    의문은 센서기능응 떼어 내어서는 안되고 꼭 쑈트시켜야만 되는건가요?

  • 20.08.14 06:36

    직부등5.000원이면 구입가능함니다

  • 작성자 20.08.15 04:33

    엘이디 센서등 상태에서 스위치를 달아 계속 켜지게 해서 쓰고 싶어서 글을 올렸습니다.

    이런엘이디 센서등이 대여섯개 됩니다.

    이 엘이디 센서등 구입할때 8천원씩 준것 같은데요.

    저의 질문 엘이디 쎈서 기능인데 직부등도 엘이디라면 5천원 정말 많이 싸졌네요.

    엘이디 센서등이 대여섯개가 있는데 따로 사서 쓰기보다는 있는것을 쓰고자합니다

  • 20.08.14 10:15

    센서를 잘라내고 직접 연결해보세요

  • 20.08.14 12:30

    우리집 센스등 강아지들 때문에 꺼짐/켜짐 반복
    센스 전선 자르고 등선과 바로연결
    작은 스위치 달아서 필요할때만 등을 켭니다

  • 작성자 20.08.15 04:59

    "20.08.14 10:15 새글 (천안짱가)센서를 잘라내고 직접 연결해보세요"


    엘이디 센서등인데......
    센서를 잘라내고 직접연결하면 엘이디 기판이 타버리지 않을까요?

    전기 지식이 없지만
    엘이디 센서등으로 연결되는 전원은 첨엔 220볼트 전기로 들어가지만
    센서 속 회로를 통해 교류에서 직류로 바뀌면서 약한 직류볼트로 엘이디 등이 켜진다는것은 상식이 아닐까요?

    본문 아랫 줄에
    엘이디 센서등은 아까워서 실험으로 못해보고
    일반전구 끼는 센서등을 분해해서 센서 감지로로 생각되는것을 기판에서 떼어내어 실험했는데요.
    전기 스위치를 켜면 센서기능을 제게 했는데도 불이 켜지는데 시간지나면 불이 꺼집니다.

  • 작성자 20.08.15 04:57

    @개금동광열이 엘이디등 이라서 교류 220볼트가 들어가면 엘이디 등 기판이 타버릴것 같은데요

    엘이디 등은 교류220v에서 플러스 극과 마이너스 극이 구별되는 직류로 변환되어 엘이디등이 켜질것인데
    엘이디등에 직접 교류220볼트

    일반 전구(220v)를 사용하는 센서등은 전선을 자를것도 없이
    220볼트 전원이 바로 소켓으로 가는 전선에 연결하면 됩니다.

    님의 집안에 설치되어 있는 움직임을 감지하는 센서등이 엘이디 등이 아닌것으로 생각 됩니다.

  • 20.08.15 06:51

    @서울김동현 센서만 쇼트 시키시라는 얘기입니다

  • 20.08.15 14:34

    센서부분을 사진으로 올려보시면 어디를 어떻게하면 될지 알수 있지않을까요