안녕하세요. 제가 올린 문제에 제3고조파를 방지하기위해 직렬 리액터를 설치했다고 나와있는데 이문제는 삼상이 아니라 단상으로 생각하면 되는건가요? 제가 기존에 직렬 리액터의 역할이 제5고조파 개선으로 알고있어가지고 인터넷 검색해서 알아봤는데 단상일경우 제3고조파 개선 삼상일경우 제5고조파 개선이라고 나와있었습니다.
즉 저문제를 해석할때 단상 제3고조파 개선을 위해 직렬리액터를 설치했고 직렬리액터 크기가 클수록 콘덴서 투입시의 전류는 작아지는걸 확인할 수 있는 문제라고 보면 되는건가요?
첫댓글 직렬리엑터는 기본 베이스가 5고조파 제거용입니당.
코멘트없을시 5고조파 제거용으로 보시면 되욧 화이팅
답변 감사드립니다. 제가 아직 이해를 잘못했는데요.. 코멘트 없을시 단상으로 보면 되는것이죠?
@미싱유 코멘트없을시 5고조파제거용이랑게요..
@샤피오넬 알려주셔서 감사합니다