올해 수험생 및 내년 수험생 분들이 참고하시기 편하게
기존 기문사 문제를 스캔하여 만들어보았습니다.
본 게시글에 등장하는 참고 문제들은 기문사 카페 회원님들을 포함한 공익을 위한 것이며
모든 저작권은 기문사 및 산업인력공단에 있음을 알려드립니다.
다들 건승하시길 바랍니다.
(저도 꼭 붙었으면 좋겠습니다 ㅜ_ㅜ)
+ 문제 순서는 조금 다를 수 있습니다.
첫댓글 정리 잘하셨네요.문제에서 상수값들은 다르군여.
10번 자동제어 계통도에서 DDC 제어의 펌프가 아니라 환기덕트의 RF랑 급기덕트의 SF 이었던 것 같습니다^^
피드백 감사합니다 ~ 혹시 정답은 어떻게 적으셨는지 알 수 있을까요 !
2번문제에서 냉난방이라 했고 보일러가 있었어요, 해서 보일러 그림을 추가해야합니다.
네....포동이님..자세한 복원...감사합니다..좋은결과 기대합니다..
복원 감사합니다밑에 제가 적어놓긴했습니다만 첨언을 드리자면2번 계통도 그리는건 12년 2회 8번 문제와 거의 동일합니다.3번 값이 틀리게 주어졌습니다.8번은 1) 값이 KW 였습니다10번은 펌프가 아니라 SF, RF 휀에 관련된 인버터 내용이었습니다 - 저는 정답은 실내 온도를 검출하여 회전수 제어를 통한 동력비 절감 이라고 적은거같습니다11번은 10년 1회 9번 문제와 동일합니다12번은 바닥, 내벽은 없던거 같습니다저랑 문제 순서가 다른거보니, 문제지마다 배열 방식이 달랐으려나요..
첫댓글 정리 잘하셨네요.
문제에서 상수값들은 다르군여.
10번 자동제어 계통도에서 DDC 제어의 펌프가 아니라 환기덕트의 RF랑 급기덕트의 SF 이었던 것 같습니다^^
피드백 감사합니다 ~ 혹시 정답은 어떻게 적으셨는지 알 수 있을까요 !
2번문제에서 냉난방이라 했고 보일러가 있었어요, 해서 보일러 그림을 추가해야합니다.
네....
포동이님..자세한 복원...감사합니다..
좋은결과 기대합니다..
복원 감사합니다
밑에 제가 적어놓긴했습니다만 첨언을 드리자면
2번 계통도 그리는건 12년 2회 8번 문제와 거의 동일합니다.
3번 값이 틀리게 주어졌습니다.
8번은 1) 값이 KW 였습니다
10번은 펌프가 아니라 SF, RF 휀에 관련된 인버터 내용이었습니다
- 저는 정답은 실내 온도를 검출하여 회전수 제어를 통한 동력비 절감 이라고 적은거같습니다
11번은 10년 1회 9번 문제와 동일합니다
12번은 바닥, 내벽은 없던거 같습니다
저랑 문제 순서가 다른거보니, 문제지마다 배열 방식이 달랐으려나요..