건축설비(산업)기사 실기 문제복원 이번 기사 실기 궁금한 점이 있습니다.
고건우 추천 0 조회 406 24.11.05 17:27 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 24.11.05 21:14

    첫댓글 문제에 펌프의 유량제어라고 되었을때 토출유량 토출압력 펌프의 회전수제어 동력절감 다 맞을꺼 같은데 이번시험은 팬의 회전수 즉 공조 공기를 제어하는 문제인거라 팬의 회전수제어와 동력절감만 맞을꺼 같은 개인적인 생각입니다
    펌프는 물을 퍼올리는 물의양 즉 유량이고 팬은 공기를 제어하는거 같아요

  • 24.11.05 22:54

    회전수 제어

  • 24.11.06 08:42

    네..변풍량방식에서..
    SF와 RF에 설치되는 인버터는 덕트 정압 신호에따라
    회전수를 가변시켜 풍량을 제어합니다.인버터 설치 목적은
    1) 송풍기 풍량제어
    2) 회전수제어
    가 가능합니다..

  • 24.11.06 09:22

    그럼 팬의 회전수제어, 동력절감은 틀리나요?

  • 24.11.06 09:57

    @라피에르 인버터 쓰는 가장큰 이유가 동력비절감입니다
    그 방법이 회전수 제어를 통해서 풍량조절 하는 거구요

  • 24.11.06 10:38

    @라피에르 회전수제어도 맞고요..
    풍량제어도 맞고요..
    동력절감도 맞습니다..
    아마 채점도 그렇게 하길 바랍니다..

  • 24.11.06 21:09

    팬 회전수제어랑
    팬모터 에너지 절감
    이렇게 써도 되나요???