[필기] 다산교재 이론서 배선용 차단기와 과전류 차단기 차이점
15년기사 추천 0 조회 4,002 15.01.10 18:52 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.01.10 19:13

    첫댓글 ELB와 MCCB는 둘다 단락이나 과부하[과전류]는 차단이 가능합니다.
    분류하는 이유는요
    먼저 ELB[누전차단기]는요 전선에서 전류가 누전[수로관에서 물어 새어나가는 것]이 발생하는 이를 감지하여 차단하며 또한 누전에 의한 인체의 감전을 방지하기 위한 차단기 입니다. 그리고 MCCB의 기능을 모두 가집니다.

    MCCB[배선용 차단기]는요 ELB에 비해 누전을 차단하는 기능이 없을뿐 과전류, 지락전류[영상전류] 등 사고전류는 차단은 가능합니다.

  • 작성자 15.01.11 15:45

    감사합니다. 근데 배선용과 과전류 차단기 구분은 어떻게 하나요??

  • 15.01.12 10:14

    안녕하세요..답변드립니다.

    배선용 차단기는 과전류 차단기의 일부입니다.

    즉, 일반적인 과전류 차단기는 과전류 차단기 기준을 적용하고,

    배선용 차단기란 말이 나오면 배선용 차단기 기준을 적용하시면 됩니다.