LS 산전 [WHM] 전력량계의 정격전러 표시방법 글쓴이 : KODUM
* 전력량계(WHM)는 사용전류별로 크게 3종으로 구분할수 있으면 각 종류별로 규정된 정격전류는 아래와 같습니다.
1. II형 계기 : (200%계기) : 5(2.5)A
2. III형 계기 : (300%계기) : 30(10)A,60(20)A,120(40)A
3. IV형 계기 : (400%계기) : 40(10)A,120(30)A
즉, 괄호안의 숫자(기준전류)와 괄호밖의 숫자(정격전류)의 배수를 가지고 II형,III형,IV형으로 구분하고 있으며, 각 종류별로 아래와
같이 규정된 오차범위(±2%)를 만족하면서 사용할수 있는 전류범위를 규정하고 있습니다.
1. II형 계기 : (1/20 * 정격전류) ~ (정격전류)
2. III형 계기 : (1/30 * 정격전류) ~ (정격전류)
3. IV형 계기 : (1/40 * 정격정류) ~
(정격전류)
즉, 예를들어 60(20)는 III형 계기이고 (정격전류가 기준전류의 3배) 60A는 정격전류로 이는 최대 사용할 수 있는
전류값이며, 주어진 오차를 만족하는 최소 전류범위는 2A( 1/30 60A) 입니다. ( 2A 이하에서도 사용 할 수는 있으나, 2A 이하에서는
오차를 시험하지는 않는다는 의미 입니다)
* PRM 계산압버을 이용하여 계량기의 이상여부를 확인할 수 있습니다.
PRM = (계기정수 * P ) / 60
1) PRM : 원판의 분당 회전수
2) 계기정수 : 계기 고유의 값으로 제품 전면에 표시되어 있음.
1KWH를 적산하는데 필요한 원판의 회전수로 단위는 REV/KWH임
3) P = 전력 = V(전압) * I(전류) * COS ¢로 계산할수 있으면, 단위는 KW로 환산 필요
[예시] 당사의 단상 2선식 220V 30(10)A 계기 대한 PRM을 구하려면, 우선 전류계로 실부하 전류를 측정하여야합니다.
여기서는 실부하가 10A로 측정되었다고 가정하고, 역률도 1로 가정함.
상기 계기정수 : 600 REV/KWH 이므로 위의 공식에 대입하요 계산하면 이와 같습니다.
PRM = ( 600 * (200V * 10 A * 1) / 60 = 600 * 2.2(KW로 환산) / 60 = 22
즉 상기 계기에서 부하전류가 10A 흐른다고 가정할 경우, 원판의 회전은 분당 22회전 전도해야 정상적이라는 결론이 나옵니다 ( 약간의
오차 감안 필요 )
^^ 저도 이 자료 보고 전에 전력량계 검침 오류로 인한 점검을 실시한적 입니다.
여기도 좋은 자료들 많고요, 전력기술인협회 링크되어 있으니까 저기 질문과 답 보면 무지 도움 많이 되요. 그럼 오늘도 좋은 하루 되세요..
손가락 아프닷 ^^;
<내용출처 : 본인작성>