안녕 하세요...전기 유지 보수 일을 시작한지 2년정도 되어 가는데요...아직 모자라는점이 많아서 질문 드립니다...
154kv에서 저희 회사의 직적접인 main은 3300v입니다...
3300v에서 25kva 몰드 변압기를 거쳐서 8개의 a.c.b로 부하는 나누어 져있죠..
그런데 콘덴서 판넬이 있는데 브레카가 4개가 들어 있습니다...
100a 65ka, 150a 65ka, 150a 65ka, 225a 65ka 이렇게요...처음에는 이 4개의 브레카를 자동 수동을 셀렉터 스위치로 하나로 조작을 했었는데 지금은 제가 회로를 분리를 해서 각 브레카마다 셀렉타 스위치를 달았습니다...각각 수동 자동 조작을 할려고요..
그런데 문제는 이렇게 분리를 하기전에도 4번째 브레카가 (225a 65ka) 자꾸 떨어지네요...
지금 셀렉타가 4개로 분리된 상태인 현재도 4번째 브레카가 자꾸 떨어지네요....
문제가 뭔지 알려주세요... 그럼 항상 건간 하세요~~~
첫댓글 결선과용량을 확인해보세요 그리고접지부분도확인하세요
보통 콘덴서정격부하전류에 1.5배이상인차단기을 사용합니다,,이것을 후크메다로체크해보고 이상이없으면 콘덴서에서 역율이 진상으로 하면 공진과 같은 현상으로 일반 과부하로 인식하여 떨어진는경우도 있고 용량이 큰것으로 봐서 맨인이 3.3KV이면 비접지이므로 콘덴서가 접지형으로 되면 지락영상전압이나전류을 증가시키는 경우도 있습니다,.,현장여건및 현장배전반도면등으로 전문가에 문의을 해보는것이 좋을것같네요...아니면 PANEL제작업체에 문을 해면 좋은 결과가 있을것같네요ㅕ....