오늘이 8.15광복절 기념일이 아니게늣가. 세월이흐르고 사는 장소가 바뀌고 보니 많은것이 변하여 가는 모양이다. 특히 오늘은 출근과 동시에 체육관건물의 터보냉동기가 고장이나 외주서비스 실무자와 렌탈전문담당자가 빠른 시간에 다녀가고 내일 낚시 갈 궁리에 열중하다 얼음통을 어디에 두었는지 깜박하여 교정을 한바퀴 반대로 돌면서 찾아내서 낚시 갈 준비 완료중 어느초보고수님의 질문에 감탄을 하지 않을수 없어 글을 올려 보며 다른 고수님들 댓글 다실때 항상 어디서 참고할수 있는지 참고사항 올려주시면 저희 모임에서 공부하는데 큰 도움이 되지 않겟는가 사료된다 옛부터 기술전수를 두려워하고 방해하시는 고수님도 계신걸로 알지만 저희는 서로 나누고 돕는 작은 모임이기에 그리 크게 관계치 아니하기로 한다. * 질문은 게이지를 사용하는이유?: @ 몸이 아파 의사방문시 제일먼저 무엇을 하지요. 이름주소성명및 보험가입여부 묻고나서 청진기로 심장조사 팔목잡고 맥박조사에 온도계로 체온조사하는것 알듯이 @냉동기계의 고장내용을 알기위해 내부의압력 즉 저압쪽( 파란색갈의 게이지/호스 )과 고압쪽 ( 붉은색갈의 게이지/호스 )에 게이지 걸어 콤푸의 펌프가부를 알아내야하기에 가장 중요한 역할이기도 하며 많은 고수님들이 무시하고 일하시는걸로 아는데 잘못된 습관이라 할수 있다. @ 특히 저압게이지를 자세히 보면 바깥쪽 번호 (넘버) (압력표시)왼쪽으로 내려오면서 초록색의 번호가 바뀌며 진공이라 표시한것을 볼수 있는데 두가지 서로 다른 압력을 표시한것을 보고 콤파운드게이지 ( Compound gauge )라 부르기도하며 오래된 게이지를 보면 압력말고도 초록색갈(냉매통색갈)로 다른번호 혹은 다른색갈로 번호가 써있으며 끝쪽에 R22. R12. R502라 써있는것을 볼수 있는데 압력에 비례한 냉매의 과포화온도를 표시하기도 하며 @ 요즘 새로나온 디지탈게이지는 약 40/60가지 냉매과포화 온도를 표시하기도 하고 실제 온도계가 달려 있어 냉매의 과열도계산 ( Super Heated Vapor Temperature ) 및 과냉도계산 ( Sub Cooling Liquid Temperature )* 따로 설명 ?*도 하기도하는 편리함도 있기에 사진으로 몇장 올려본다. * 질문하신 초보고수님께 꾸뻑 감사드림. * 낚시같다온후에 하나씩 풀어갈 예정.