전동기전류가 50A를 초과하면 과전류 차단기 정격전류는 2.75Im+Ih 아닌가요???
왜 3Im+Ih 로 계산한건가요? 최대값이라고 물어봐서 3으로 해준건가요 . 답변부탁드립니다.
첫댓글 50A 이하 3배, 50 초과 2.75가 전동기 전용 과전류차단기 정격전류 이고요전동기와 전열기 함께쓰일 때의 과전류 차단기 정격전류는 3Im+Ih or 2.5I 인데 둘중 작은값을 선택합니다.대부분이 3Im+Ih게 많이 쓰인다고 합니다위 문제는 전동기와 전열기가 함께쓰였을 때의 과전류차단기 정격전류를 구하는겁니다대
오....감사합니다^^ 전동기 전용이었군요.
첫댓글 50A 이하 3배, 50 초과 2.75가 전동기 전용 과전류차단기 정격전류 이고요
전동기와 전열기 함께쓰일 때의 과전류 차단기 정격전류는 3Im+Ih or 2.5I 인데 둘중 작은값을 선택합니다.
대부분이 3Im+Ih게 많이 쓰인다고 합니다
위 문제는 전동기와 전열기가 함께쓰였을 때의 과전류차단기 정격전류를 구하는겁니다
대
오....감사합니다^^ 전동기 전용이었군요.