ⓞ② 자 유 게 시 @@@ 집수정실에 설치되어 있는 기존 전극봉을 오뚜기센서로 바꿀려고 합니다.ㅇ
우쭈쭈우쭈쭈 추천 0 조회 190 12.02.10 13:37 댓글 10
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 12.02.10 16:57

    첫댓글 센서만 바꿀려면 오뚜기2개사서 기존 3극유니트에 물리시면되고 e3에 오뚜기선2가닥중한가닥씩묵어 공통으로 컴잡고 남은한가닥씩 밑에볼e2 위에볼에 e1물리시고 동작테스트한번해보시면될겁니다.한개가지곤 해봤는데 되긴되던걸루기억하네요(e1,e3만물린거구요).아님 콘트롤러까지 바꿀실려면 투라인레벨,광명인가...업체명은 잘모르겠구요..인터넷에 검색해보시면 필요하신 것들 팔겁니다..결선도재공되고요..

  • 작성자 12.02.10 17:40

    e5까지 있는 5극봉인데...

  • 12.02.11 15:18

    5극이면 상한이랑 하한경보있고 모터2대 순차제어하는거겠네요...
    어차피 오뚜기사실거면 컨트롤러까지 함께 사셔서 교체하시는걸 추천드리고 싶네요..^^
    컨트롤러에 경보접점제공되니깐요..자제상이나 레벨전문점에 기동방법설명하면 맞는컨트롤러추천해줄겁니다..
    오뚜기랑 홀더 고정추까지 세트로 팔아요...

  • 작성자 12.02.11 23:27

    현재 5극봉은 하한 경보는 없고 상한 경보만 있습니다. 수위가 차면 울리고요. 모터는 하나박에 없습니다. 콘트롤러 검색해보니 가격이 많이 비싸더라고요. 세트로 사면 편하긴 한데 기존에 있는거 살릴 수 있으면 살렸으면 좋겠네요. 그리고 위에 설명해주신 방법.. 잘 이해가 안가네요. 제가 초짜라.. ㅋ
    우선 오뚜기 볼을 달려면 홀더는 그대로 두고 기존 전극봉은 떼어내고 그 자리에 볼을 달면 되는거겠지요? 각 극에 보면 경보알려주는 극이 있을거고 모터 가동시키는 것도 있을거구요. 그럼 볼은 몇 개 달아야 하나요?

  • 12.02.13 14:30

    전극식과 오뚜기식은 컨트롤러두 다를구,홀더두 다른것으로 알구 있습니다.제가알기루는 오뚜기는 급수용 nc접점과 배수용no접점이 있구여 컨트롤러를 구입하시면 결선도까지 나와 있습니다.인터넷에 "수덕레벨"을 검색하시면 상세히 안내해줍니다

  • 작성자 12.02.13 15:41

    그런가요? 다 다른가요? 수덕레벨... 한 번 봐야겠네요. 감사합니다.

  • 12.02.27 00:25

    수덕레벨 많이 참고하시면 좋아요.오뚜기보다는 레벨센서가 더좋지않나요?제경험에는 관리가 더 편하던데요...

  • 12.02.29 23:21

    좋은 자료 감사 합니다

  • 12.07.11 14:19

    잘 보고 갑니다

  • 12.09.09 11:20

    좋은 정보 감사합니다