첫댓글 안녕하세요...답변드립니다 차단용량을 구하는 우선 공식 = 루트 3 * 정격전압 * 정격차단전류 입니다. 다만, 이때 정격전압을 모르거나 혹은 정격차단전류를 몰라서 따로 구해야 하는 경우 위의 교재와 같은 방법으로 구하기도 합니다 위의 문제에서 정격전압을 알고 있다면, 정격전압과 단락전류를 이용해서 구하는 공식을 더 우선하시면 됩니다.
감사합니다!
저도 이부분이 헷갈리는데요 원장님...문제에서 변압기 1차 공칭전압이 22.9kV이고VCB 차단기 정격전압이 25.8kV인데 차단용량 =루트3*25.8*2777.06 하면 오답인가요?2777.06은 단락전류이나 정격차단전류 와 같은 의미라 알고 있엇는데 아닌지요?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다
차단용량을 구하는 우선 공식 = 루트 3 * 정격전압 * 정격차단전류 입니다.
다만, 이때 정격전압을 모르거나 혹은 정격차단전류를 몰라서 따로 구해야 하는 경우
위의 교재와 같은 방법으로 구하기도 합니다
위의 문제에서 정격전압을 알고 있다면, 정격전압과 단락전류를 이용해서 구하는 공식을 더 우선하시면 됩니다.
감사합니다!
저도 이부분이 헷갈리는데요 원장님...
문제에서 변압기 1차 공칭전압이 22.9kV이고
VCB 차단기 정격전압이 25.8kV인데
차단용량 =루트3*25.8*2777.06 하면 오답인가요?
2777.06은 단락전류이나 정격차단전류 와 같은 의미라 알고 있엇는데 아닌지요?