증발압력조절밸브(Evaporator Pressure Regulator : E.P.R) |
증발기에서 압축기에 이르는 흡입배관에 설치하며, 증발기내의 증발압력이 소정의 압력이하가 되는 것을
방지하는 목적으로 사용된다. |
여기서 증발압력이 소정의 압력이하로 내려가는 것을방지한다는 것은 , 부하의 감소 , 응축압력의 저하에
의한 압축기의 능력상승 등이 원인이 되어 , 압축기의 능력이 우세하여 증발압력이 내려가는 방향으로 작용했을 때 , 밸브를 조여서 저항을 증가시켜 ,압축기의 흡입압력은 내려가도 증발압력은 대략 일정하게 유지, 운전을 계속하여 증발온도의 저하에 수반하여 피냉각물이 필요이상으로 냉각되는 것을 방지하는 것을
목적으로 설치한다. |
|
|
[그림 1]E.P.R의 표준설치 위치 |
[그림 2]다수의 증발기를 사용하는냉동장치에서 설치된 E.P.R |
|
|
|
이용의 예 |
1. 물 ,브라인냉각과 같이 , 부하가 감소하였을 때 , 지나치게 냉각되어 동결되는 것을 방지한다. |
|
2. 냉장고에 있어서, 소정온도이하로 내려가면 좋지않을 경우 (야채냉장고에서 동결을 방지하기 위하여 0℃이상으로 유지한다.),증발온도를 높게 유지한다. |
|
3. 냉장고 등에서 , 냉각코일에 의하여 과도하게 제습(除濕)되는 것을 방지하기 위하여 증발온도를 높게 유지한다. |
|
4. 증발온도가 다른 (피냉각물의 온도가 다른)2대 이상의 증발기가 있을 경우( [그림 2]참조 ) 압축기의 흡입압력은 최저온도의 증발온도가 기준이 된다. 이 때문에 , 피냉각물의 온도가 높은 증발기는 오도차가 너무 커서 부하가 적을때는 온도가 지나치게 내려가는 경향이 있다. (야채냉장고에서는 동결의 위험이 있고
, 공기 냉각의 경우는 제습량애 과대해서 건조하게 된다.) 이와같은 현상을 방지하기 위하여 , 피냉각물의
온도가 높은 쪽에 증발압력조절밸브를 붙여 , 증발압력이 계획압력 이하로 되는 것을 방지한다. |
|
증발압력 조절밸브는 입구압력에서의 변화량에만 반응을 하고 ,이로인해서 "입구압력조절밸브"라고도
불리운다. |
|
최소부하조건일 때 최소허용 증발압력이 유지되도록 조정하는 것이 가장 유리하다. |
|
압력설정은 팽창밸브 과열도를 설정한 이후에 해야만 한다. |
|
통상적으로 흡입압력조절밸브(Suction Pressure Regulator:S.P.R)와 함께 사용되기도 한다. |
|
암모니아를 제외하고는 통상적인 냉매에 사용토록한 것으로 직동식(Direct-Action)압력조절밸브이다. |
|
공장출고시에 공칭값으로 설정되어 생산된다. |
설정치 0 ~ 50psi 범위 ------ 30psi |
30 ~ 100psi 범위 ---- 60psi |
65 ~225psi 범위 ----- 120psi |
|
0 ~ 50psi범위는 대부분 R-12 및 R-134a 에 적합하나 , 30~ 100psi범위는 증발온도 -7℃(20℉)이상일
경우 R-502 및 R-404A에 적용한다. |
|
65 ~ 225psi범위는 HEAD PRESSURE조정을 위해 일반적으로 적용된다 |
|
|
작동 원리 |
|
|
출구압력(P2)이 벨로우즈의 아랫면(A1)과
시트디스크이 윗면(A2)에 작용한다는 것을 보여준다 |
|
벨로우즈의 면적은 PORT의 면적과 동일하기 때문에 (A1=A2), 출구의 압력은 "0"가 된다. |
|
입구압력(P1)은 시트 디스크의 바닥면에 작용하고 스프링(조절가능)의 힘(P3)과는 반대로 작용한다. 이 두가지의 힘이 E.P.R을 작동시키는 힘이다.) |
|
[그림 3] 작동 원리 |
|
|
※ 증발기에서 나온 냉매압력은 입구측에서 압력조정부의 베로우즈에 걸리게 되며,조정나사로서 조정한
스프링의 반항력보다 벨로우즈의 「유효면적 × 증발압력 」쪽이 커지면 증발기내 압력이 벨로우즈를 밀어올려서 밸브가 열린다. |
따라서 밸브는 항상 조정된 압력보다 증발압력이 높은 때는 열리고 반대로 낮을때는 닫히게 된다. |
|
|
조정방법 |
|
1. 조정나사를 시계방향으로 회전시켜 스프링압력을 세게하면 증발압력 설정치가 높게 유지된다.(최고압력 : R-12 - 1.55㎏/㎠ , R-22 - 3.9㎏/㎠) |
|
2. 반시계방향으로 회전시키면 스프링의 힘이 풀어져 증발압력 설정치가 낮게 유지된다.(최저압력 :
R-12 - 0.95㎏/㎠ , R-22 - 2.7㎏/㎠ ) |
|