퀵진공스팀보일러 설치 방법입니다.
사진을 잘 보시고 따라 하시면 되겠습니다.
갑압변입니다. 반드시 직수라인에 설치해 주시기 바랍니다.
왼쪽 사진은 응축수 회수 부분입니다. 오른쪽은 스팀 출구입니다.
스팀 출구와 분배기에 연결하십시오,
분배기는 반드시 입구와 출구쪽 모두 조절밸브를 장착하여 주시기 바라며
분배기 조절을 하실 때는 반드시 입구와 출구쪽 밸브를 동시에 잠그고 열어 주시기 바랍니다.
스팀이 나가는 부분은 25A 구경으로 되어있으며
주름관을 사용하시기 바랍니다.
구경대로 사용해 주세요.
진공도조절 게이지입니다. 진공도는 진공게이지 정중앙(0.05)에 맞추어 주시기 바랍니다.
진공도 조절은 나비밸브로 조정을 하시면 됩니다.
에러표시 E-4가 뜨면 응축수통에 물이 많을 때입니다.
그럴때는 보일러 몸체에 전원을 꺼주시고 위 밸브를 열어주시고 퇴수 부분 밸브를 열어서
물을 세숫대야 하나정도 빼주시면 되겠습니다.
그리고 전원을 켜면 자동으로 돌아갑니다.
회수 부분은 15A 구경으로 되어 있으며 엑셀파이프로 연결을 하시면 좋습니다.
퇴수부분입니다. 엑셀을 사용할 수 있도록 엑셀 발브소켓입니다.
물을 뺄 때 사용하는 부분입니다.
엑셀을 연결하여 사용하세요.
위와 같이 설치를 해주시기 바라며 진공도 조절은 나비밸브로 하시면 되겠습니다.
끝부분은 아래로 설치를 하시고 엑셀을 연결하여 주세요.
가끔은 증기나 물이 빠져나올 수 있습니다.
감압변은 직수라인에 설치 하세요.
오른쪽은 부품조립 순서입니다,
순서대로 조립을 하시면 되겠습니다.