아... 헷깔리네요
일단
1. 변압기
- 2차측 중성선 = 2종접지
2. 계기용 변성기
- 고압 계기용 변성기 2차측 = 3종접지
- 특고압 계기용 변성기 2차측 = 1종접지
3. 계기용 변성기 외함
- 고압 계기용 변성기 외함 = 1종접지
- 특고압 계기용 변성기 외함 = 1종접지
- 400v 이상 저압 외함 = 특별3종접지
- 400v 이하 외함 = 3종접지
이게 맞나요?
그리고 질문이
1. 변압기 1차측 중성선은 뭘로 접지하나요? 앞단 어딘가의 변압기 2차측이니 그냥 2종접지 인가요?
2. 변압기 외함은 계기용 변성기 외함의 접지룰을 따르나요?
3. 위에 적어둔 계기용 변성기에서 400v 이상 저압 일경우 와 400v 이하 일경우 각각 특3종, 3종접지인데
이게 계기용 변성기의 접지룰이 맞나요?
카페 게시글
[실기] 시험 준비
변압기 및 계기용변성기 및 외함 접지 정리 부탁드려요
찌끄레기
추천 0
조회 732
17.04.05 20:19
댓글 2
다음검색
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
정리하신 내용들이 모두 맞습니다.
1. 변압기 1차측은 일반적으로 중성선에 연결은 하나 접지하지 않습니다.
2. 모두 기기이므로 같은 기기의 외하므로 보시면 됩니다.
3. 외함의 경우 맞습니다.
감사합니다!!