유입변압기의 텝
절환기는
보통 변압기 상부에 로타리 형식으로 자리잡고
있읍니다.
탭절환기는 변압기의 뚜껑을 열지 않고도 명판에 표시된 전압비로 탭을 변화시킬 수 있는 구조로 되어 있습니다. 변압기의 외함 벽이나 뚜껑에 위치한 핸들은 축을 통하여 절환기에 연결되며 핸들과 변압기와의 사이에 절연유나
개스(GAS)등의 누출을 막을 수 있는 패킹고무가 들어 있습니다.
무전압시 탭절환기는 특별한 사양이 없는한 일반적으로 5개의 탭으로 되어
있으며 탭절환기 핸들판에 뚤려있는 탭위치 표시기를 통해 현재 접속된 탭번호를 읽을 수 있도록 되어 있습니다.
이 핸들을 시계방향 혹은 반시계 방향으로 움직여 탭의 위치를 선정할 수 있으며,
탭절환기를 동작시킬 때는 변압기에 전원은 인가하지 않은 상태에서 명판을 보고 탭을 절환하여 정확한 위치에 고정 시키십시오. 탭절환기가 불필요하게 동작되는 것을 방지하기 위하여 탭절환기 핸들에 잠금쇠를 끼울 수 있는 구멍이 뚤려
있습니다.
◆ 탭 체인저 변압기의 2차 단자전압을 조정하기 위해 사용합니다.
-
반드시
전원을 차단시키고, 완전 방전을 확인한 후 조작하십시오.
※ 탭 전압 변경의 예
정격이 3상
22900V-380y220V인 변압기에서 2차전압이
370V로 측정되어 380V
이상으로 높이고자 할 경우
▶
조작 방법 : 탭전압을 22900V에서 21900V로 변경
2차전압 = (현재의 탭전압 / 변경할 탭전압) × 측정된 2차 전압
= (22900V
/ 21900V ) × 370V
=
386.9V
본자료는 효성 변압기 기준입니다.
해당 제조사 제품의 메뉴얼을 참조바랍니다
<내용출처 : 본인작성>