맨위에 사진의 문제(3상4선식)에서는 허용전압강하 e 는 선간전압으로 ,
간선굵기 선정할때 e는 상전압으로 구하는게 맞다고 하시는데
그러면 밑에 문제(단상3선식)해설에서도 똑같이 허용전압강하 e = 110 * 0.02 가 아니라 220 * 0.02가 맞는거고
밑에 A(단면적)구하는 식에 들어간 e는 맞는건가요??;;
삭제된 댓글 입니다.
3상4선식,1상3선식의 단면적(A) 구하는식의 전압강하 e가 상전압을 가지고하는걸로 알고있는데
왜 110 * 0.02 = 2.2가 왜 틀린건지 알려주셔야 제가 알죠;;
안녕하세요..답변드립니다.
말씀드렸던 것처럼 단면적 구하는 공식에 적용하는 전압은 상전압입니다.
허용 전압강하를 물을땐 선간전압으로, 단면적 구하는 공식을 적용할 땐 상전압으로 구합니다.
전압강하는 상전압 기준이므로 110 * 0.02를 하는 것이 맞습니다.