현재 46% 분말요소를 물 500L에 희석하여 SNCR을 돌리고 있습니다.
효율은 그닥 모르겠구요.
NOx 허용치 150ppm에서 110ppm 정도로 유지하고 있습니다.
내년부터 소각로 NOx 허용치가 150ppm -> 100ppm 으로 바뀌는것 같던데..
뭐든 손 좀 봐야되겠는데 조언 좀 부탁 드립니다.
첫댓글 NOx 잡기가 참 힘들지요. 답을 드리기도 참 어려운 질문 입니다. 일단은 소각로 온도가 너무 고온이 되지 않도록 관리 하시고 노즐의 위치는 가장 고온의 영역 위치에 설치 하여야 효과가 있구요 .연소실 출구 부분에 추가 설치하는것도 방법이구요. 분말이 아닌 요소수를 사용 할수도 있지만 비교 테스트는 해보지 않았네요. 정확한 답변을 드리지 못해 죄송 합니다.