퓨즈는 표를통해 단락전류만 차단 가능하고 과부하전류는차단 불가 한것으로 암기하고 있는데 개념상 혼동이 생겨질문드립니다. 퓨즈 용도 : 일정값 이상의 과전류 및 단락전류를 차단하여 사고의 확대를 방지한다.표에서 퓨즈는 과부하 전류는 차단이 안된다고 했는데...과전류(과도전류, 과부하 전류, 단락전류)에서 과도전류의일정값 이상을 말하는것인가요 선생님?
첫댓글 수변전설비에서 파워퓨즈의 용도는 단락전류를 차단할 목적으로 사용됩니다.일반적으로 단락전류는 엄청나게 큰 전류가 흐릅니다. 애초에 [kA]라는 단위를 쓰지요과부하전류는 단락전류보다 많이 작은값 이기때문에 표에서 체크가 안된겁니다.사용 목적 단락전류 차단용도니까 과부하전류에 용단되면 안되겠죠?
첫댓글 수변전설비에서 파워퓨즈의 용도는 단락전류를 차단할 목적으로 사용됩니다.
일반적으로 단락전류는 엄청나게 큰 전류가 흐릅니다. 애초에 [kA]라는 단위를 쓰지요
과부하전류는 단락전류보다 많이 작은값 이기때문에 표에서 체크가 안된겁니다.
사용 목적 단락전류 차단용도니까 과부하전류에 용단되면 안되겠죠?