1번.
단상 2선식은 전류 x 1/2000 x 2
단상 3선식, 3상 3선식, 3상 4선식 은 전류 x 1/2000 인가요?
1회선당 1/2000 이여야 한다면 단상 2선식은 왜 x2 를 해주는지 모르겠네요.
왜 단상 2선식만 x2 해주고 다른건 x3, x4 안해주는 건가요?
2번.
기준값이 왜 두가지인지 헷갈립니다. 1mA 이하로 유지 or 최대전류의 1/2000 둘중에 어떨 때 어떤 값을 기준으로 정해야 하나요?
인터넷 검색을 아무리 해도 정확한 자료가 없어서 문의 드립니다 ㅠ.ㅠ
첫댓글 1. 내선규정 1440-2 저압전로의 절연저항
저압 절연저항 측정시 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우는 누설전류 1mA 이하로 유지하여야 한다.
2. 내선규정 1440-3 고압 및 특고압의 회전기, 정류기의 절연내력
옥외배선에서 절연부분의 전선과 대지간 및 전선의 심선 상호간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 2, 00(1조당)을 초과하지 않도록 지하여야 한다.(전기기준 27)
(주) 단상 선식인 경우는 전선을 일괄한 것과 대지 사이의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 1/1.000 이하 이어야 한다.