변압기 2차측에서의 단락전류를 구하라 하였기 때문에 2차측 전압인 210을 적용하였고,
질문에서 2차측이 3상 전압인지 단상전압인지에 대한 내용이 없어서 3상을 기준을 작성을 하였습니다.
만약에 2차측이 단상이라면 루트3을 제외하시면 됩니다.
첫댓글 원장님 감사합니다~실기특강 듣고싶었는데 아쉽게도 근무를 뺄수가없어서~~머리에 쏙쏙들어오게 설명해주셔서 감사합니다..
첫댓글 원장님 감사합니다~실기특강 듣고싶었는데 아쉽게도 근무를 뺄수가없어서~~
머리에 쏙쏙들어오게 설명해주셔서 감사합니다..