단상 3선식 110/220v에서
e를 구할때 110*전압강하% 를 하는건 알겠는데
그외에는 문제마다 다른거같아서요..
2권 30회에 9번문제를 보면 3상 4선식 380/220이라고 되있는데 이거는 380이 선간전압이고 220은 상전압이라는 뜻인가요?
3상4선식에서 굵기를 구할때 전압강하 e값은 380*0.02가 맞나요??
3상 3선식이나 3상 4선식은 해깔리는 부분이 많네요..
첫댓글 분기되는 부하 쪽에 머가 있는지 따라 달라지는 겁니다. 단상 부하는 당연히 110V이고 380/220 은 간선에서 분기되어서 분전반으로 들어가니깐 3상이 들어가야죠. 해당 문제보면 P1,P2 기호가 다 분전반입니다.
단상3선식과 3상4선식은A=17.8LI/1000e 입니다.여기에서 e는 상전압으로 구하시면 되요.이것만 기억해두시면 됩니다.
2권 30회에 9번문제를 보면 3상 4선식 380/220이라고 되있는데 이거는 380이 선간전압이고 220은 상전압이라는 뜻인가요? -> 네 맞습니다.3상4선식에서 굵기를 구할때 전압강하 e값은 380*0.02가 맞나요?? -> 220*0.02
첫댓글 분기되는 부하 쪽에 머가 있는지 따라 달라지는 겁니다. 단상 부하는 당연히 110V이고 380/220 은 간선에서 분기되어서 분전반으로 들어가니깐 3상이 들어가야죠. 해당 문제보면 P1,P2 기호가 다 분전반입니다.
단상3선식과 3상4선식은
A=17.8LI/1000e 입니다.
여기에서 e는 상전압으로 구하시면 되요.
이것만 기억해두시면 됩니다.
2권 30회에 9번문제를 보면 3상 4선식 380/220이라고 되있는데 이거는 380이 선간전압이고 220은 상전압이라는 뜻인가요? -> 네 맞습니다.
3상4선식에서 굵기를 구할때 전압강하 e값은 380*0.02가 맞나요?? -> 220*0.02