문제 1) 온풍로 송풍량 산출시
풀이에서 온도차를 입력측은 실내공기 온도로 되어 있습니다.
혼합공기로 하는 경우는 어떤 경우인가요 ?
첫댓글 네...문제 풀이에서 온도차가 2가지 입니다..1) 취출공기량을 구할때는 취출구 온도(50도)와 실내온도(20도)차를 이용하고요..2) 온풍로 출력을 구할때는 온풍로 입출구 온도차를 이용합니다.. 이때 입구는 혼합온도 14도 출구는 50도 입니다..즐공하세요...
감사 드립니다. 혼동이 많이 오네요~ㅠ
첫댓글 네...
문제 풀이에서 온도차가 2가지 입니다..
1) 취출공기량을 구할때는 취출구 온도(50도)와 실내온도(20도)차를 이용하고요..
2) 온풍로 출력을 구할때는 온풍로 입출구 온도차를 이용합니다..
이때 입구는 혼합온도 14도 출구는 50도 입니다..
즐공하세요...
감사 드립니다. 혼동이 많이 오네요~ㅠ