쪽집게 교재 모의고사에 있는 문제인데요
보기 다번에 선로의 충전접압을 높게 한다가 답인줄 알았는데 아니더라구요
자기여자현상이 충전용량 때문에 생긴다고 알고 있어서 충전전압을 높게 하면 안될거 같아서 그랬느데
이 문제 아시는 분 도움 부탁 드립니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 이 문제는 공식을 묻는 문제입니다. 즉, 자기 여자현상을 일으키지 않으려면 단락비가 큰 발전기어야 합니다. 여기에서, 선로를 충전할 수 있는 단락비의 공식을 첨부하오니 참고해 주시기 바랍니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
이 문제는 공식을 묻는 문제입니다.
즉, 자기 여자현상을 일으키지 않으려면 단락비가 큰 발전기어야 합니다.
여기에서, 선로를 충전할 수 있는 단락비의 공식을 첨부하오니 참고해 주시기 바랍니다.