[실기] 시험 준비 ACB 최소 차단전류(원장님 급해유~!)
빵꾸난 아이큐 추천 0 조회 355 17.04.11 12:37 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.04.12 10:11

    첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.

    대입하는 기준용량은 %임피던스를 얼마 기준으로 하였느냐에 따라 달라진 것입니다.

    즉, %임피던스를 100MVA 기준으로 변환하였기 때문에

    100MVA를 대입해야 합니다.

  • 작성자 17.04.12 10:19

    원장님..답변 감사드립니다.. 나이 먹고 공부하려니 몇배 힘이 들지만 계속 원장님 강의로 공부하고 있습니다.. 실기 학습범위가 넓고 암기해야할 양이 많아 시간은 걸릴것 같지만 원장님과 함께 뚜벅 뚜벅 합격의 길로 가고 싶습니다..답변 정말 감사드립니다..꾸뻑~!