[실기] 다산교재 기출문제집 전기기사 전력퓨즈 PF와 컷아웃 스위치 COS의 사용 구분 질문!
Benzboy 추천 0 조회 1,295 20.07.09 15:07 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.07.10 10:39

    첫댓글 1) 주차단장치로 MOF 1차측에는 PF가 옵니다.
    2) 변압기 1차측에 PF 또는 COS를 사용합니다. (변압기용량 300kVA 이하에서 PF 대신 COS 가능)
    3) PT 1차측에는 PF 또는 COS가능하면 일반적 COS를 많이 사용합니다.