다른 이유 알려주세요ㅠㅠ첫번째사진은 13년도 4번인데 초록색 밑줄친거는 그냥 변압기용량을 썼구요
8번문제에서 고정점의 단락전류를 구할때 정격전류는 기준용량을 기준으로 구하더라구요...그냥 정격전류!만을 구할때는 변압기용량 적는거고고장점의 단락전류랑 관련된 정격전류를 구할때는기준용량이 정해진상태니까 기준용량으로 하는 건가요?ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
첫댓글 8번문제에서도 정격전류 분자에 변압기용량인 30MVA 쓰셔도 됩니다. 대신 앞에 %Z = 10.71%를 변압기용량 기준인 32.13%으로 바꾸셔야돼요.10.71%는 기준용량 10MVA 기준으로 환산한 값이라서 뒤에 분자에 기준용량이 온겁니다.
ㅠㅠㅠ 감사합니다ㅠㅠㅠㅠ
첫댓글 8번문제에서도 정격전류 분자에 변압기용량인 30MVA 쓰셔도 됩니다.
대신 앞에 %Z = 10.71%를 변압기용량 기준인 32.13%으로 바꾸셔야돼요.
10.71%는 기준용량 10MVA 기준으로 환산한 값이라서 뒤에 분자에 기준용량이 온겁니다.
ㅠㅠㅠ 감사합니다ㅠㅠㅠㅠ