소속시도회 | 기술팀 | 답변일자 | 2015.04.07 | 답변자 | |
---|---|---|---|---|---|
답변내용 | 전기설비 판단기준 제175조에 따르면 과전류 차단기를 전동기 정격전류의 3배이하로 선정하여 사용할 수 있다고 안내되어 있으며, 90[kW] 전동기의 역률 0.75 정도로 가정할 경우 정격 전류는 90/(1.732*0.38*0.75) = 182[A] 정도라고 할 수 있습니다. 리액터 기동시(리액터 60%설정으로 가정 시) 기동전류는 대략 182[A] * 4~6배 * 60[%] = 436 ~ 655[A] 전후로 흐를 수 있으며, 현재 선정된 차단기 225[A]는 경우에 따라 조금 부족할 수 있는 용량이라 사료되므로 좀 더 큰 용량(300~350[A] 이상) 선정을 검토해 보시기 바랍니다. 아울러 차단기 제조사에 전동기 용량 별 차단기 선정 조견표를 요청하시어 참조하시는 것도 바람직합니다. |