폐수장 처리 시설 관리 인데요 답답하네요 질문점 드릴게요 대책있으신분 점 가르쳐주세요
1.액가성 33%짜리 쓰는데 온도가 넘 내려가서 정량펌프 라든지 라인쪽이 자꾸 얼어 붙네요 흐미..보온제 쏴두 별 효과없구요..
폐수장 자체에 스팀이라든지 열선 이런것두 없구 ....답답합니다.....33%액가성이 어는정두 대충 7도씨루 아는데 ..
20%짜리는 영하 20도에서 어는데 ,,,20%짜리러 처리가 되지않아서 원 .......원수 자체 pH가 넘 낮아서 ..최소 33%짜리 써야 하는데
폐수장 자체가 밤 되면 온도가 넘 내려가요 ㅠ.ㅠ 날마다 물 데워서 녹이는것두 하루 이틀이지원 .. 잘 녹지두 않구..
가성소다 탱크를 교반기 설치 해서 돌리면 가성소다탱크에서 열이 발생 되나요?? 고상에서 액상으러 녹일때 열방생하잖아요/...
2.겨울철 가성소다탱크에 첨가제[수산화칼슘인가 ]넣어서 얼지않게 가능한지여 ??
암튼 다른현장에서 하시는 관리자분들 액가성 겨울철에 안얼구 사용 법 머가 잇을가요??
사장이 던 쓰는것을 싫어해서원 이직하던지해야지원......폐수장 아침마다 수도 얼구 가성얼구 날리가 아님 ...
가성소다 녹이는 작업하다가 손에 묻어서 손두 쓰라리구 제,기랄 짜증 지대로임 ...
이레서 조금만 중소기업은 지,랄임 다덜 큰대루 갑시다 ㅋㅋ
넉두리 였써여 ㅠ.ㅠ
첫댓글 스팀이 최곤데~~~아쉽네요..ㅜㅜ
돼지꼬리 열선 설치 하여 20도 정도 맞추어 놓으셔요.
물좀 희석 하든지 15%짜리 쓰시고 탱크에 전기희타를 사서 담궈 뎁혀 놓으세요
우린 25%를 쓰는데 올 겨울 -15 ~ -20까지 내려갔지만 안 얼었습니다. 약품탱크가 단층건물 옥상에 있는데두 말이죠.
님의 상황을 보니 가성소다를 25%로 바꾸고 펌프를 두대 설치하여 가성소다를 공급함이 어떨지요? 돼지꼬리도 답이지만, 고장율이 좀 있다고 들었습니다.
반응조나 약품탱크를 천막등으로 찬바람을 막으면 효과 큽니다.